UPS输出端短路电流如何计算
ztuo
ztuo Lv.4
2012年05月08日 11:34:40
只看楼主

请教各位高手,图中K4点的短路电流如何计算,UPS的阻抗将如何列入,求教!!!谢谢!!!

搜狗截图_2012-05-08_11-31-07.jpg
请教各位高手,图中K4点的短路电流如何计算,UPS的阻抗将如何列入,求教!!!谢谢!!!

搜狗截图_2012-05-08_11-31-07.jpg

免费打赏
wboy8759
2012年05月08日 13:46:25
2楼
大功率UPS内部一般都设有自动快速保护,单组UPS输出端短路电流近似可取额定电流的1.5-2倍(经验值)。
回复
ztuo
2012年05月08日 14:16:34
3楼
我觉得是不是可以用UPS旁路来算此处的短路电流,而且结合楼上兄弟的意见,用旁路计算此处的短路电流应是最大的,应以此为准。大家给给意见
回复
bridegrom
2012年05月08日 15:08:50
4楼
UPS输出端短路电流近似可取额定电流的1.5-2倍
回复
ztuo
2012年05月08日 18:48:59
5楼
请教有什么依据吗,或者说有什么比较权威的资料可供参考
回复
ztuo
2012年05月08日 18:49:55
6楼
请教有什么依据吗,或者说有什么比较权威的资料可供参考
回复
lingxuct
2012年05月08日 21:45:40
7楼
线路的短路电流是:标称电压/(电源内阻+线路阻抗)

我们知道,UPS内部电源是蓄电池,蓄电池的内阻是很小的,想计算UPS出口的短路电流,只能按“无穷大电源”计算!

如果真想“因某种特殊要求”,必须计算UPS出口的短路电流,请询问厂家。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-8 21:47 编辑 ]
回复
ztuo
2012年05月08日 22:54:42
8楼
现在一般用的都是双变换在线式UPS,也就是说一般情况下是交流市电——整流——直流——逆变——交流输出,只有在很少的时候,也就是停电时才会是蓄电池放电,蓄电池——直流——逆变——交流输出。所以你所说的推理是不成立的。
且在计算短路电流时,是否无穷大电源的依据是暂态波形的交流分量是否在一定时间内衰减。
回复
jlkinglor
2012年05月08日 23:08:48
9楼
噢,从来没算过UPS输出端的短路电流。。。
所用的UPS大多30,40kVA左右,都是给仪表,计算机柜供电的,一直以为这些回路短路的话不会有很大短路电流。。。
回复
xiaopodupi
2015年05月08日 15:31:09
10楼
搭车学习,貌似很多的工程里都不计算ups输出回路的短路电流。。。。
回复