看到工地上用的焊接钢管厚度真的和kbg管差不多薄了,设计图纸上也没规定说要多少厚度的,只说是多大管径的,不知道有什么标准吗,请教下了
看到工地上用的焊接钢管厚度真的和kbg管差不多薄了,设计图纸上也没规定说要多少厚度的,只说是多大管径的,不知道有什么标准吗,请教下了
2楼
50054,室外埋地2mm以上。
室内埋没要求 1.5mm、2mm都行
回复
3楼
谢谢,再请问50054是什么?
回复
4楼
《低压配电设计规范》GB50054——95
第5.2.8条
明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁不小于1.5mm的电线管。直埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气管。
《民用建筑电气设计规范》
8.3.2
明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
回复
5楼
是的。楼上正解。
回复