自动喷淋系统的选择——喷头的布置
freekingdomjm
2004年04月22日 19:43:12
只看楼主

本人在做一个高层项目,地上17层,地下两层。地上部分不怎么费心,因为考虑了甲方的用途,肯定会吊顶,所以喷头等布置比较方便,就是下垂式。但是地下部分比较麻烦,负一层为车库,负二层为设备及人防。由于有风管我的喷头布置已经头疼不已了,结构又是井字梁,基本上哪边都难弄。井字梁不是很规则,而且又有风管!!!怎么弄都不好说。虽然喷规有说法,但是对于这样的结果很难弄,喷规的局限性太大了。基本上现在想的出来就是吊顶和集热板,不过后者消防系统审查不好通过,前者就更好笑了,诸位见过车库吊顶吗?!

2004年05月13日 09:54:00
22楼
参考一下技术措施第180页喷淋修改稿
回复
liuyanzhong
2004年05月13日 09:54:52
23楼
参考一下技术措施第180页和喷淋修改稿
回复
cmb007
2004年05月13日 12:01:38
24楼
车库的消喷干管可穿梁,我现在做的工程就有几栋车库穿梁布置的。
回复
8134900
2004年05月13日 23:38:28
25楼
但是新的给排水规范3.5.18里,给水管道不能暗敷于建筑物结构层里.你们怎么动理解的?
回复
1969yfj
2004年05月14日 07:13:17
26楼
穿梁与结构层是两回事
回复
fengwenji
2004年05月14日 08:29:47
27楼
集热板规范是没有的,只能用于货架上.
回复
fengwenji
2004年05月14日 08:36:35
28楼
作为设计人员,应该严格执行规范,每一分隔至少安装一上喷头,风管等>1200加装下喷头,这种情况本人在一五星级酒店得到100%地执行,主要是因为业主是香港的,各方面都要求高,施工时也时穿梁的,也是业主要求,因层高太低,主要解决方法是做结构时在梁中预埋套管。这样做,造价不用说,但这些都是老板们考虑的东西。
回复
slycy
2004年05月14日 09:43:18
29楼
做地下室时建筑专业考虑层高时就会考虑管线敷设高度及通车最低高度,喷淋管贴梁设即可,与风管,桥架交叉处避让一下就可以了,哪会有那么多困难,设计前把你的条件反提给建筑专业
回复
slycy
2004年05月14日 09:49:30
30楼
喷头布置,按规范每个喷头保护的面积,喷头敷设间距布置,在井字梁、汽车位处略作调整,但喷头间距不可超过规范要求的距离,这样就可以了。规范各条款之间有些矛盾,有待修改。
回复
slycy
2004年05月14日 09:51:26
31楼
有什么问题可来信wateliuyun@163.com
回复

相关推荐

APP内打开