本人在做一个高层项目,地上17层,地下两层。地上部分不怎么费心,因为考虑了甲方的用途,肯定会吊顶,所以喷头等布置比较方便,就是下垂式。但是地下部分比较麻烦,负一层为车库,负二层为设备及人防。由于有风管我的喷头布置已经头疼不已了,结构又是井字梁,基本上哪边都难弄。井字梁不是很规则,而且又有风管!!!怎么弄都不好说。虽然喷规有说法,但是对于这样的结果很难弄,喷规的局限性太大了。基本上现在想的出来就是吊顶和集热板,不过后者消防系统审查不好通过,前者就更好笑了,诸位见过车库吊顶吗?!
我现在也是遇到了这样的问题:很麻烦,设计院设计好了,但甲方要求我们要给他优化,也就是说要减少喷头。问题是他的停车场是井字架,而且梁之间的距离大多是四米左右。设计院给设计了两排喷头,但规范规定喷头离梁要有一定距离(看梁高,也是贱水盘离梁底的距离),按规范喷头须离梁1.2-1.5之间,这样的话,两排喷头距离又太近。设一排又担心消防局通不过。很烦,各位有什么高招?
回复
33楼
很烦,各位有什么高招?能教教俺么:yuanjianfeng@sohu.com
回复
34楼
楼上的,或许可以考虑这样——让甲方出面,如果他们能找下来就可以,否则就没有办法。现在有些时候就是不一样。
还有一个问题,基本上是说在每一辆车顶上有一个喷头,那么就是2400就要有一喷头,是否合适,而且有没有必要,我设计时没有这样做,还好没有人提出来。但是以后怎么样,我就不清楚了。并且按照2400布置水量就太大了。
回复
35楼
这个问题,很常见!做好管线综合!
回复
36楼
是否有规范说在每一辆车上都要布置喷头,在哪里可以看到。
回复
37楼
本人也遇到类似问题,八米开间十字梁,是不是在4米*4米的梁窝里设4个喷头???
回复
38楼
按规范,避重就轻吧
回复
39楼
我做的不管它那么多,8100开间十字梁三台车,我就中间的小梁下采用下喷加集热板,两边的两个在两道梁中间,要不真的没法弄
回复
40楼
2700也差不多,可是如果2400就设一排也有些太多了吧,而且有没有规范说在每台车上设置喷头,在哪里说的。我没有看到,所以就是按照最基本的中二级设置的,不过如果规定说每台车都要至少有一喷头就不对了。有没有说法?
回复
41楼
我认为设集热板的方法可取,因为上喷头在喷水时,会受到各种管道的妨碍,特别是巨型风管,会在很大程度上影响喷水灭火的效果。
回复