求一个基础承载力的问题
xiaoxiami77
2006年11月04日 16:38:43
来自于地基基础
只看楼主

地质报告的地基承载力是3500kpa,我在PKPM的JC设计时,能输入3500吗?还是输入小一点的值,画出来的基础都是刚性基础,那底还要配筋吗?还是构造配一点?放阶的问题,放个100就没必要了吧,是不是要做一个大板样的东西,没有放阶的

地质报告的地基承载力是3500kpa,我在PKPM的JC设计时,能输入3500吗?还是输入小一点的值,画出来的基础都是刚性基础,那底还要配筋吗?还是构造配一点?放阶的问题,放个100就没必要了吧,是不是要做一个大板样的东西,没有放阶的
hunan1
2006年11月05日 19:43:48
2楼
3500?岩石啊。是的话就好了。直接做柱下基础就是了
回复
bzh2005
2006年11月06日 09:53:26
3楼
哈,如果承载力值fak达到3500kpa的话肯定是达到微风化岩石,如果上面的荷载较大的话建议做成柔性基础,增加整体刚度,高度满足冲切,局部承压,这个时候的独基一般面积不大可以做成一阶的,不用放阶了。如果力不大的话可以做成刚性基础。
回复
lzw2048
2006年11月06日 10:49:02
4楼
感觉楼主的承载力数值是笔误写错了。需要注意的是勘察报告中提供的350kPa应是深宽修正之前的。
回复
wuya365
2006年11月06日 19:35:05
5楼
我是一位新老师,希望大家能给我发一个<土力学与地基基础>的教学软件,最好是桩基础的那些知识!!1谢谢大家了