上节我们讲了基础弯折的节点1,今天我们继续讲基础弯折的其它节点。 1、柱子四角纵筋伸入基础弯折 我们经常在图纸中看到这样的标注,如图1所示。 图1 图纸只标注了角筋伸入到基础底弯折,弯折还是按图集规定,那中间的钢筋伸入到基础长度是多少呢?如图2所示。 图2 图集的这个说明,把什么情况下角筋伸入基础底的条件描述的很清楚,并且说明了其它纵筋伸入到基础里一个锚固。那是不是满足这个条件的都可以这样呢?其实不是,图集里说的是“可”,并不是强制条件,所以还是要看图纸标注。那遇到这个标注,在软件里如何设置呢?如图3、图4所示。
上节我们讲了基础弯折的节点1,今天我们继续讲基础弯折的其它节点。
1、柱子四角纵筋伸入基础弯折
我们经常在图纸中看到这样的标注,如图1所示。
图1
图纸只标注了角筋伸入到基础底弯折,弯折还是按图集规定,那中间的钢筋伸入到基础长度是多少呢?如图2所示。
图2
图集的这个说明,把什么情况下角筋伸入基础底的条件描述的很清楚,并且说明了其它纵筋伸入到基础里一个锚固。那是不是满足这个条件的都可以这样呢?其实不是,图集里说的是“可”,并不是强制条件,所以还是要看图纸标注。那遇到这个标注,在软件里如何设置呢?如图3、图4所示。
图3
图4
这个是在“计算设置”里设置,这个设置也遵循上节讲过的三个方式(菜单设置、构件设置、选择设置),设置好了就看一下结果。为了更清楚的看到结果的变化,我们进行了对比,如图5、图6所示。
图5
图6
设置之前是全部纵筋伸到基础底加弯折,设置之后是角筋伸到基础底加弯折,其余纵筋伸入基础一个锚固,符合图集的规定。
2、柱子钢筋插入基础中间层钢筋上1
我们遇到特别厚的筏板,并且有中间层钢筋的时候,按上面讲过的条件,根据图纸要求,钢筋不用插到基础底,到中间层钢筋就行,如图7所示。
图7
根据图纸标注,纵筋伸至中间层钢筋弯折150,那看软件如何设置,如图8、图9、图10所示。
图8
图9
图10
根据图纸,我们选中软件中间的节点三,节点三中弯折是a,这个a值我们要修改为150,如图11所示。
图11
图11修改以后点确认,设置就完成了,这次就不看计算结果了,如果大家想验证一下,可以自己画个图设置好了以后汇总看结果。
3、柱子钢筋插入基础中间层钢筋上2
下面看纵筋插入基础中间层钢筋的另外一种,如图12所示。
图12
这个是伸入基础内,要满足锚固和弯折150取大,比上一个图纸要麻烦一点,其实对于用软件来说方式是一样的,下面看软件的设置,如图13、图14、图15、图16所示。
图13
图14
图15
图16
步骤和上面是相同的,只是一个选择的是节点三,一个选择的是节点四,所以说大家在看图纸的过程中间,要认真的分析图纸,和软件中的节点进行对应,选择正确的节点,计算结果才能对。今天的内容就讲到这里,下面进行一下总结:
1、四角纵筋伸入到基础底弯折,其余钢筋锚固;
2、柱子纵筋伸入到基础中间层钢筋上。