编制说明本方案为海南石油化肥项目45万吨/年合成氨装置而编制的。据招标文件,6KV开关柜额为金属铠装式,真空断路器,防护等级IP30,VH=6KV,额定开容量400MVA弹簧操作机构。6KV开关柜上提供智能控制保护单元,它通过光纤电缆与6KV变电所计算机监视控制和保护相联,能实现就地与远方控制、监视、计量、保护和自动化功能。为了确保调试的施工进度和调试质量,保证变电所一次受电成功,做到在调试过程中有章可循,特编制本方案。
本方案为海南石油化肥项目45万吨/年合成氨装置而编制的。
据招标文件,6KV开关柜额为金属铠装式,真空断路器,防护等级IP30,VH=6KV,额定开容量400MVA弹簧操作机构。6KV开关柜上提供智能控制保护单元,它通过光纤电缆与6KV变电所计算机监视控制和保护相联,能实现就地与远方控制、监视、计量、保护和自动化功能。
为了确保调试的施工进度和调试质量,保证变电所一次受电成功,做到在调试过程中有章可循,特编制本方案。
编制依据
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91。
《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。
《电气安装工程施工及验收规范》GBJ303-89。
《保护继电器校验》。
工程概况
10KV(6KV)两段进线来自同一系统,I、II段母线由母线联络柜联结,母联设有BET备用电源自投装置,可分别选择两段母线分段或一进线带二段母线运行。母线馈线变压器若干台和高压电动机若干台,母线侧无发电机,二次系统无同期回路。
调试程序
人员、试验设备、仪表、仪器、消耗材料的准备。
技术资料准备、熟悉、会审图纸。
电气设备的高压试验。
盘柜的外观检查、元器件复核、盘内线校接。
保护继电器及综合保护单元校验整定;计量表计的校验。
盘柜间二次联络线校接。
直流盘柜调试。
中央信号系统调试。
进线柜、母联柜本体调试。
PT柜二次回路的调试。
交流二次回路计量表计线路调试。
交流二次保护回路调试。
进线、母联及公用系统与微机远方监测控制,保护、信号整组试验(BZT)。
变压器控制、保护、信号回路与微机系统远控监测整组试验。
调试资料的整理,填写试验报告。
安装调试工作的检查确认及送电的准备。
调试方法和技术要求
高压一次电气设备试验。变压器、断路器(油、真空、六氟化硫断路器)、电流互感器、电压互感器、避雷器、电力电缆、绝缘子、电容器、隔离开关等。
试验项目及试验的标准按照国标GB50150-91执行。主要的试验方法参照《高压电器试验方法》。常规的几种试验方法如下:
绝缘电阻的测试
按照被试设备的额定电压等级选择兆欧表。正常情况下,待表指示稳定后读取测试值,特殊情况下指60s时的测试值,注意将兆欧表的L端子接被试物,将E接地,G端接屏蔽位置。
交流耐压试验
试验时,注意复核接线和设备接地的连接。检查试验器过流保护定值,正确选择试验器的容量,试验时采用静电电压表监视一次侧电压或球隙放电器和保护用水电阻串入试验的高压侧。
直流漏泄试验
试验时注意接线正确,观察漏泄电流的变化,升压时要均匀。耐压试验后要放电,注意不同设备的耐压时间。
金属氧化物避雷器试验
可依据设备出厂的技术文件,最好采用专用试验设备检查1mA电流时的电压U1mA和0.75U1mA时的电流I。做完测试后可再测绝缘电阻。将其与厂家技术文件比较,确认是否合格。
断路器的试验
可采用高压开关参数测试仪试验,测试记录有关的参数,并与厂家文件比较确认是否满足需求。注意测量合闸线圈、合闸接触器、跳闸线圈的直流电阻及合、跳闸接触器的最低动作电压,以确认其动作的可靠性。
变压器、互感器的变化试验
变压器变化试验可采用对比法或专用变化组别测试仪试验。
电压互感器可采用标准PT比较法试验。
电流互感器可采用比较法测试或用专用测试仪器测试,注意测试点的选择。
电容器的试验
电容器的交流耐压试验后,要注意放电。耐压位置取极间对地及外壳。
保护继电器的校验
1) 试验项目及技术参数见《保护继电器校验》。对于特殊继电器的试验项目及标准可参考厂家技术文件。
中间信号继电器校验:
①外观检查;②线圈直流电阻测试;③电气特性试验;④绝缘性能测试;
校验时,其动作及返回值应取三次试验结果的平均值,注意其接点动作的可靠性。对于防跳多绕组继电器注意其绕组极性。对于测试值的误差计算按照继电器检验调试手册技术要求执行。
电流、电压继电器校验:
①外观检查;②电气性能试验;③绝缘特性试验;
校验时注意过电流、过电压、低电压三者返回系数不同的概念,对于GL型反时限继电器要检查物性曲线是否在标准曲线允许范围之内。时间刻度是否与继电器标识刻度在误差范围之内。校验完的继电器要做好铅封及标识。
6KV开关柜综合保护单元的校验
①外观检查;②绝缘性能检查;③保护单元外部联结线检查;④电气特性及功能测试;⑤开关开入开出量检验;⑥继电保护定值的设定及校验;⑦与一次设备及微机远方监控系统的整组试验。
注意事项:①绝缘性能检查,对于单元外的检查应将本单元二次线(插头)解除后。选合适电压等级的兆欧表测试,对于单元内检测接厂家出厂技术文件执行。②电气特性测试 :根据具体控制保护单元的功能,按厂家技术文件进行校验。③开入开出量测试可在电气性能校验后进行用万用表检查,同时注意与功能出口指示灯光信号对应。④继电保护定值设定:根据甲方提供的继电保护定值通知单执行。⑤整组试验在本体试验完成与远主微机监控系统联合调试。⑥光纤通信接口部分的校验,可在整组试验进进行。
电气计量表计的校验
2) 现场常用电流表、电压表、功率表、cosФ表,频率、电能表的检定可参照有关的计量检定规程执行。现场常采用比较法进行校验。注意表的准确度计算的正确性和标准表准确等级的选择。检定完的表计注意做好标识。
盘柜内查找可按照施工图纸校核,需拆除校验的线,要解除后校验,做到准确无误。同进核对盘带继电器、表计、元器件的参数的型号是否与设计图纸相符合。外观、接线、端子的紧固是否符合规范的要求。
盘间联络线的校验,可依据施工畋逐段按回路校验。做到接线正确、紧固,端子字头字迹清楚。对于交流电流回路的检查,要将二次线解除后校验。同时注意与CT的极性连接要正确。
中央信号系统调试进要先进行本体的调试,检查予板、事故信号的正确性。光字牌位置与图纸相符,然后与变电所微机监控部分进行整给系统调试。
PT与二次公用系统调试时,注意声光信号的正性。
直流系统调试时,先完成蓄电池充放电工作,等系统正常后,检查各回路绝缘,合格后可投入运行。检查信号控制、合间电源是否正常,闪光是否正确。
进行BET测试时。可在PT二次侧熔断器下侧加入三相100V电压(注意PT在断开位置,PT二次侧下能带电,防止PT反送电)。按设计图纸要求逐项试验。满足图纸设计的切换自动投入的要求。
交流计量、保护电流二次加路可在一次侧通入电流,二次侧用钳形电流表或串接电流表的方法检查其接线正确性,如果能加至继电器动作值时,应与控制回路一起调试。计量回路试验进注意表计指示的正确性。
检查一次回路的相别时,可通入三相交流380V电压,同时投入PT,在其二侧测量电压以校核Ⅰ、Ⅱ段母线的三相相别及零序电压(开口三角的电压)。
各个一、二次回路在第一次通电前须检查绝缘电阻,合格后才可送电。
一次母线交流耐压试验,应采用分相对地及柜体的耐压方法进行。
整组试验时须按施工图要求,逐项试验,确保控制、保护信号及微机远控制监测部分的正确、可靠性。
调试工作的计划
见总体施工进度计划。
安全防护措施
3) 在进行每项试验时要有安全工作交底。
调试人员开展工作时,至少有两人参加,同时指定工作负责人。
重要的试验项目,须有调试方案,有具体的安全防护措施。一切调试工作按相应的安全操作规程执行。
在已送电及运行的场所工件时,须办理有关工作票主能开展工作。同时做好围栏,警牌、监护、安全措施工作。
质量保证措施
4) 按照公司ISO9002质保手册做好调试工作。
调试人员持证上岗。
调试用仪表、仪器须经有关部门计量部门检定合格方可使用。
调试数据准确、真实、试验报告填写规范,且与调度工作同步完成。
重要的试验要有调试方案,同时进行技术革新交底工作。
按公司ISO9002质量手册的要求,做好工序间的交接工作。
在调试工作的全过程实施A、B、C三级质量管理监督检查工作。
在调试工作中确保试验设备的良好受控状态。
调试工作完成后,做好被试设备的标识工作。
主要调试设备
序号 名称 规格型号 单位 数量
1. 交流耐压试验器 60KV/5KVA 套 1
2. 漏泄试验器 60KV/2.5mA 套 1
3. 继电保校验仪 YM~142B 套 1
4. 绝缘电阻测试仪 500V~2500V 台 1
5. 开关测试仪 台 1
6. 双臂电桥 QJ~44 块 1
7. 电压表 ~75V~300V 块 2
8. 电压表 ~7.5V~60V 块 2
9. 电流表 2.5~5A 块 2
10. 电流互感器 50~500A/S 块 1
11. 标准PT 10KV/100 块 1