通风降温
红古
红古 Lv.2
2012年05月07日 10:31:01
来自于通风排烟
只看楼主

现在有一个8x5x3的房间,设备散热量为40KW的电气房间,设备在-25~50摄氏度之间可正常运行,现在也业主有7/10℃冷水管可用,请问这个房间除做事故通风机外还需怎样降温解决,如加装空调,请问空调怎么选择。

现在有一个8x5x3的房间,设备散热量为40KW的电气房间,设备在-25~50摄氏度之间可正常运行,现在也业主有7/10℃冷水管可用,请问这个房间除做事故通风机外还需怎样降温解决,如加装空调,请问空调怎么选择。
免费打赏
红古
2012年05月07日 10:36:08
2楼
各位前辈请多多指点,我是新手,麻烦尽量说得详细一点,这里先谢过。
回复
红古
2012年05月07日 11:22:44
3楼
刚问了一下同学,选用风机盘管,蓦然发现自己离本专业太远了现在
回复
cake_01
2012年05月07日 14:09:18
4楼
选设备是一个校核计算过程。
1.40kw,可选个柜式机组。
2.是3度温差,注意查样本时冷量和温差不是线性关系。
2.注意冷凝水的排放处理。

[ 本帖最后由 cake_01 于 2012-5-7 14:11 编辑 ]