最近部分设计图纸有在厨房设置等电位联结的,这样必要吗?不知规范上可有相关说明,请各位大虾指教!
最近部分设计图纸有在厨房设置等电位联结的,这样必要吗?不知规范上可有相关说明,请各位大虾指教!
2楼
没有必要,厨房设置漏电就可以了。规范中很明确:带有淋浴的卫生间。也就是说,主要是人体大面积处于潮湿的场所
回复
3楼
淋浴时人体电阻最低才设
回复
4楼
厨房设这个比较多余吧,其实卫生间内如果没有淋浴的话也不必设的了。
回复
5楼
没必要啊
回复
6楼
看什么样的厨房,家庭那样的没必要设,如果是酒店或大食堂类的,因为有很多的不锈钢灶具,所以还是建议做等电位盒。
回复
7楼
酒店的食堂有设置。
回复
8楼
这个还是要设的,没有淋浴不代表没有触电危险,如果有浴缸呢?
总等电位一部分的作用还有要防止外来的电压窜入室内而造成触电。比如水立管等,带来的。
回复
9楼
有没有必要,一是客户的要求,二是规范有没有规定。应用场所不同,所套用的规范也有区别。
回复
10楼
同意兄弟的观点。
回复
11楼
好像最新的规范里面有,提到过