小于2000m2的半地下车库是否需要做通风设计??
jzf89
jzf89 Lv.2
2006年11月03日 15:02:26
来自于通风排烟
只看楼主

一个半地下车库,1800m2,38个车位,层高3.6m,按照规范小于2000m2的汽车库可以不做防排烟系统,但没有明确是否可以不做通风系统,求助各位大侠?

一个半地下车库,1800m2,38个车位,层高3.6m,按照规范小于2000m2的汽车库可以不做防排烟系统,但没有明确是否可以不做通风系统,求助各位大侠?
zhengxufeng
2006年11月05日 17:25:04
2楼
一个半地下车库,1800m2,38个车位,层高3.6m,可以不做防排烟系统,做通风系统
回复
lu0923
2006年11月06日 09:25:42
3楼
我觉得还是做下通风系统比较好,否则车库质量太低了。
回复
zhengshg1979
2006年11月06日 10:48:40
4楼
半地下车库,应该有外窗或窗井,如果自然通风设计好的话,应该可以不加
回复
jzf89
2006年11月06日 11:30:34
5楼
我就设计四个壁式排风机,自然补风,怎么样
回复
zhengshg1979
2006年11月07日 09:09:52
6楼
排风扇最好两边墙布置,避免短路,我觉得应该可以
回复
ahwf
2006年11月08日 15:53:57
7楼
可参考暖通技术措施进行设计
回复

相关推荐