职工公共浴室 忽冷忽热的情况
ah-wangjun
ah-wangjun Lv.12
2006年11月03日 09:46:21
只看楼主

鉴于现在很多做给排水的同行在做热水设计时,随意性极大,说句不好听的话,既不懂原理,也不懂计算,胡乱画上几条管子就算是设计了,最后造成系统不能用。所以我将此帖另外编辑置顶,让更多同行了解这一点。___________________________________________________________________________________________________PS:18楼的visevesa分析和计算方法比较完全,思路也很清楚,推荐大家好好看看。



鉴于现在很多做给排水的同行在做热水设计时,随意性极大,说句不好听的话,既不懂原理,也不懂计算,胡乱画上几条管子就算是设计了,最后造成系统不能用。所以我将此帖另外编辑置顶,让更多同行了解这一点。
___________________________________________________________________________________________________

PS:18楼的visevesa分析和计算方法比较完全,思路也很清楚,推荐大家好好看看。
对比看看自己有哪些不足之处。
免费打赏
wenhao
2006年11月04日 12:18:46
12楼
即使加了冷、热水箱,只能解决冷、热水压力的静态平衡。仍然无法解决冷、热水压力的动态平衡。例如:流量为0时,混合阀前的冷热水压力可能绝对相等,但有冷热水经混合阀混合后,从淋浴头流出,冷热水的比例不同,从冷、热水箱至淋浴头的冷水和热水沿程水头损失是不相等的。所以冷、热水的压力在淋浴头前时刻都在变化(因34个喷头用水互相干挠),冷、热水的出流比例也时刻都在变化,就会忽冷忽热了。
解决办法还是有的。如三楼所讲的加大管径,连成环状。另外,喷头分组供水,加恒温混合阀也是一个好办法。
回复
weiyongjun060518
2006年11月04日 13:04:57
13楼
需要计算混合压力
问题应该出在热循环泵上,热循环泵要20m扬程?多长的管路啊,要20m的水头损失?
我觉得要区别好热水泵和循环泵的不同,免得造成系统不能正常使用
回复
yichyang@co163
2006年11月04日 16:57:18
14楼
同意按照3楼的意见办理。
回复
wk-771020
2006年11月04日 18:34:24
15楼
以下是引用alway在2006-11-03 09:26:58.0发表的内容:
需改造案例:职工公共浴室
症状:忽冷忽热
热水主机:0.23MW油热水锅炉
循环水泵:6.3立方/时,扬程20M。用于热水箱-----热水主机的水循环 (
热水箱:3立方,冷水直接补入热水箱,同用水点只有3M落差,无增压泵。(,水箱太小了,按照泵的流量不对,同时要设置一个平衡水箱,而且两只水箱设置的高度要一样,平衡水箱的容积比热水箱要小,高差不够啊,出水不平衡;)
淋浴头:34个,用水时间约2小时
双管供水,用水点双联龙头混合
管网:男女浴室总管分别为DN40、DN50,管网没有布置成环网 (管子太小了,阻力大;应布置成环状,平衡管网;)
请高手帮我看一下,水箱是否够大,怎么改造???谢
回复
dodore
2006年11月04日 22:42:33
16楼
我也遇到过,主要是空气进入管道引起的,要排空.
回复
visevesa
2006年11月05日 10:28:01
17楼
浴室给排水计算及设计注意事项

1.条件:
淋浴器34只,冷水温度5度热水箱储水温度70度, 淋浴器使用温度为40度

2.水箱容积计算:
淋浴器34只,40度小时用水量为34*500L/h=17m3.当储存45分钟则为12.75m3.
事实水箱储70度热水,故水箱容积为:
12.75*(40-5)/(70-5)=6.86m3, 取7m3------水箱的容积.
一般冷水箱容积同热水箱
3.冷水管管径:
按照建筑给水排水设计规范5.2.16之第4款规定,沿程管道损失不大于350pa.
(配水管计算应不大于300Pa---早先规范控制在150Pa)
每个淋浴器单冷(或单热)的额定流量为0.1L/S,34只淋浴器为3.4L/S.
查表(以铜管)DN65(Dj0.064),q=3.4L/S,V=1.06m/S,I=230Pa.满足规范要求.
热水管管径可同冷水管.
4.水箱高度
应在淋浴器混合阀以上,到箱底应大于5m.
5.其它
应采取措施防止冷水管进热水箱短路到热水出水管.
为保证随时有热水最好做二次水的干管循环.用一小热水管循环泵.
我想这几点出做好了,就会好了.
回复
bb13579
2006年11月05日 15:02:23
18楼
系统设计的补充水,不应直接接进热水箱,必须接入热水机组,这样才能够让补充水先加热后送水,先入水箱就会造成热水的温度暂时降低,循环一段时间后,方能使水温回升。