关于公共浴室的几个问题
calf999
calf999 Lv.2
2007年12月04日 23:23:42
只看楼主

该浴室位于4层综合楼的首层..热水供水管道采用PPR给水管(温度在60左右度)..由热交换半器+屋面水箱循环引下至各个浴室..水箱至首层及首层走廊管道设有保温(玻璃棉材质.业主方面很难沟通.本想建议使用橡胶板).走廊两侧均有浴室.未设排风扇..有以下问题希望坛子里的达人开解..1.常听说PPR做热水管会有变形扭曲的情况发生..不只是材质本身问题还是管壁厚度未达到..2.由于业主考虑各浴室检修问题.分别在支管和立管上设有大量大于DN50的阀门.不知采用PPR热熔截至阀是否妥当..考虑过做法兰闸阀.但又会影响室内整体效果..


该浴室位于4层综合楼的首层..

热水供水管道采用PPR给水管(温度在60左右度)..

由热交换半器+屋面水箱循环引下至各个浴室..

水箱至首层及首层走廊管道设有保温(玻璃棉材质.业主方面很难沟通.本想建议使用橡胶板).

走廊两侧均有浴室.

未设排风扇..

有以下问题希望坛子里的达人开解..

1.常听说PPR做热水管会有变形扭曲的情况发生..不只是材质本身问题还是管壁厚度未达到..

2.由于业主考虑各浴室检修问题.分别在支管和立管上设有大量大于DN50的阀门.不知采用PPR热熔截至阀是否妥当..考虑过做法兰闸阀.但又会影响室内整体效果..

3.鉴于浴室设计没有排风扇.在经过使用中会遇到雾气太重及通风效果差等影响..业主提出做类似暖通的抽风风管,由各浴室内上空支路风管伸入走廊主风管.再由走廊的主风管集中排送至室外..考虑到结露..可能导致风管内积水.所以一时也想不出怎么做好..另外业主不同意从墙体打洞直接排到室外的做法..理由是破坏室外墙面的整体美观..真无语.

以上问题困扰小弟多时..请达人路过时提出宝贵的意见..
免费打赏
su27min
2007年12月05日 09:41:26
2楼
扭曲是常有的,温差大了就一定有的,PP-R的伸缩性是很大的,关键要看你多少距离做个伸缩节了,按最大计算值取,1米1个都不要怕.不做?那就换热镀锌的吧!!别说你没告诉他!
阀门我考虑还是做法兰,这东西肯定是会隐藏起来的,
结露是大问题,要防锈啊,如果是我,我会把温度降到最低,在进入主风管前加个排露的管子,再把浴室的风管做好防锈.
还有个建议:你可以改抽风为送风么?那样的话应该好解决,
回复
calf999
2007年12月18日 23:10:55
3楼

首先很感谢楼上师傅热心的解答..

PP-R伸缩节还没听说过..估计在我们南方这边还没有流行..所以不是很清楚.我可以去查阅下相关的资料..

业主方面基于经济成本方面考虑..未设吊顶.所以法兰闸阀比较难隐藏起来..

目前抽风这块的方案是沿内墙开洞直接安装换气扇在走廊处安装一根DN150的PVC塑料管..既解决了结露引起的积水问题又满足了业主省钱的目的``就是难看了点..这也没办法..

现在考虑的是怎样保证澡堂内给水管支架的防腐防锈问题..靠刷防腐防锈油漆估计不是长远的事..不知道有没有其他材质可以替代...
回复
calf999
2008年03月26日 19:27:21
4楼

现在真是有点麻烦了~`

没有加装PP-R伸缩节的问题暴露出管道在不断的发生变形和扭曲..

现在唯一可以做的就是增加管道支架来避免更大范围的问题..

到现在为止我都没发现我们这里哪里有PP-R伸缩节卖的...

不知道增加支架的补救措施是否真的有效..

更换镀锌管那就严重了..

回复