公共浴室照明回路配电需要加漏电吗?
zhaotuanzhang
2007年11月16日 23:12:11
来自于防雷减灾
只看楼主

公共浴室照明回路配电需要加漏电吗?

公共浴室照明回路配电需要加漏电吗?
免费打赏
大胡子
2007年11月16日 23:33:00
2楼
要加
回复
zhaotuanzhang
2007年11月17日 10:14:40
3楼
你好,能告诉我规范出处吗
回复
gdx8785
2007年11月17日 11:21:14
4楼


<<剩余电流动作保护装置安装和运行>> GB 13955-2005:8.5.3
回复
zhaotuanzhang
2007年11月17日 15:58:27
5楼
GB13955-2005 哪有8.5.3
回复
gdx8785
2007年11月17日 16:43:20
6楼


呵呵,写错了,是5.8.3