请教各位同仁:工厂公共浴室(定时开放)要不要设热水回水管道? 根据GB50015-2003集中热水供应系统应设热水回水管道,但此浴室较小,约90个淋浴器,管道总容积不大,且定时开放(每天2小时),这种情况需不需要设?

请教各位同仁:工厂公共浴室(定时开放)要不要设热水回水管道?
根据GB50015-2003集中热水供应系统应设热水回水管道,但此浴室较小,约90个淋浴器,管道总容积不大,且定时开放(每天2小时),这种情况需不需要设?

免费打赏
昨天的今天
2007年01月25日 14:22:29
2楼
不差那么点东西,还是做了吧
回复
lzqhappy1980
2007年01月25日 14:27:03
3楼
至少要把干管做成环路,尤其在北方,除非甲方实在没钱那就没办法了。
回复
awaterbird
2007年01月25日 14:40:45
4楼
大哥,90个不少了。我只有16个我都设了。
回复
cmsgdarch
2007年01月26日 13:25:04
5楼
按规范应设热水回水管道,设置的目的是为了节水节能。
回复
jinhui020222205
2007年01月26日 13:40:32
6楼
楼主,90个淋浴器还算小吗?