公共浴室用地暖,加热管是只铺没有水管的地方还是全部都可以铺满?
公共浴室用地暖,加热管是只铺没有水管的地方还是全部都可以铺满?
2楼
没看懂楼主的问题?!
回复
3楼
距墙200mm,距地漏及其它突出地面物60mm,均可以布管。
回复
4楼
就是浴室地上不是有排水沟吗,淋浴下面人站的地方也是有排水沟的嘛,那这些地方就不能铺加热管哇?
回复
5楼
排水沟属于地漏的一种形式!!!
回复
6楼
应该说盘管间距肯定是比较密的了,因为浴室设计温度比较高,热负荷大,但是不是需要满铺还要进过计算才能确定。
回复
7楼
浴室还做地暖,甲方真是扯淡,当然得避开下水管,热负荷不够,增设散热器了
回复
8楼
由于面负荷比较大,估计散热面积不够,因为可以铺管的地方比较少,管子铺的密了又会造成地面温度过高,所以得加散热器辅助了。
回复
9楼
哦,还有个问题,如果管子是De20,那么按规程上说弯曲半径不宜小于6倍管外径,所以间距200的话都不行都小了啊做不出来~那还怎么能加密啊~
回复
10楼
一般情况下,浴池采用地暖是不能满足热负荷的需要的,还需要辅助加热设备才能达到采暖效果。
回复
11楼
如果管子是De20,那么按规程上说弯曲半径不宜小于6倍管外径,所以间距200的话都不行都小了啊做不出来~那还怎么能加密啊~
回复