职工公共浴室 忽冷忽热的情况
ah-wangjun
ah-wangjun Lv.12
2006年11月03日 09:46:21
只看楼主

鉴于现在很多做给排水的同行在做热水设计时,随意性极大,说句不好听的话,既不懂原理,也不懂计算,胡乱画上几条管子就算是设计了,最后造成系统不能用。所以我将此帖另外编辑置顶,让更多同行了解这一点。___________________________________________________________________________________________________PS:18楼的visevesa分析和计算方法比较完全,思路也很清楚,推荐大家好好看看。



鉴于现在很多做给排水的同行在做热水设计时,随意性极大,说句不好听的话,既不懂原理,也不懂计算,胡乱画上几条管子就算是设计了,最后造成系统不能用。所以我将此帖另外编辑置顶,让更多同行了解这一点。
___________________________________________________________________________________________________

PS:18楼的visevesa分析和计算方法比较完全,思路也很清楚,推荐大家好好看看。
对比看看自己有哪些不足之处。
linyinong
2006年11月03日 09:58:54
2楼
造成忽冷忽热的原因其实很简单,就是冷热水压力不平衡。冷水、热水供给的水压相差太大,尤其是冷水由市政直供,市政管网压力是波动的;而热水一般由水箱供,水压可视为是恒定的。
楼主所引用的案例就是一个典型,解决办法就是在冷水箱增加一个热水箱。还有淋浴器多于3个冷热水应该成环,也是为了压力平衡。
回复
yao0_710
2006年11月03日 12:48:17
3楼
我也来分析一下以上的问题,我认为浴室忽冷忽热的问题来自两个方面:
一是由于热水直接,且加热热水箱小,所以主机在淋浴过程中不断工作。制备的热水本身的温度不能保证基本恒定,所以不管管网如何优化也不能从根本上解决问题。
二是外部因素导致,又有两方面的原因:一是市政的冷水水压波动,二是管径小,水头损失大,淋浴器开启的多少会显著改变原有的水力平衡,导致淋浴器的出水温度变化。楼主的提到的系统中这些问题可能同时存在。建议的解决办法如下:

1.定时制的公共浴室,建议将热水箱做大,热水提前制备保温,此时热水箱按全部热水量计算。或者热水箱很小,主机按秒流量计算,且采取自控措施保证热水箱的出水温度基本恒定,实现起来比较麻烦。(我没有核算锅炉的大小是否合适)
2.二是如楼上兄弟所说,需要增加冷水箱。一般来说,冷热水的压力差大于5m时水温很难调节,可能会忽冷忽热。
3.三是系统的管网设计不合理,首相需要环状,其次总共34个淋浴器(不知道男女各是多少),总出水管的口径才DN40和DN50显然是太小,根据规范(公共浴室设计规程)管道每米的损失不能大于350pa。
回复
dengxianshan
2006年11月03日 14:33:58
4楼
按照规范做,淋浴房屋顶要设置热水箱,同时要设置一个平衡水箱,而且两只水箱设置的高度要一样,平衡水箱的容积比热水箱要小.而且供水管的水头损失不能过大,管道直径应适当的放大.
回复
jzsjy_111@co163
2006年11月03日 14:38:51
5楼
冷热水的管径太小了,流量发生变化对压力影响太大.
回复
dengxianshan
2006年11月03日 14:42:41
6楼
刚才没看到你的热水箱容积,我才看到,只有3立方,你肯定是算错了,34个淋浴器,我算以下,热水箱体积最小要12立方,所以洗澡时水忽冷忽热,跟你热水箱容积设计错误有关
回复
acheng
2006年11月03日 14:48:02
7楼
另外,水箱高度也不够,规范要求淋浴器阀门处压力最低5m
回复
askedme200100
2006年11月03日 16:47:58
8楼
楼上的这个个规范再那里???????请说明!!!!!
回复
flyingbird
2006年11月03日 17:55:01
9楼
根据说的,估计是定时集中供应热水系统,个人觉得有以下原因造成
1、循环泵流量太小,这个是致命的
2、可能冷水和热水压力不均,导致热水难出。
3、管子有点小,要考虑同时开龙头。
回复
icecreamly1978
2006年11月03日 21:16:52
10楼

记得在国标《卫生设备安装》中的淋浴器安装中有要求
回复
mygps888
2006年11月04日 09:09:14
11楼
这个职工浴池设计系统不合理。这种定时供热形式,采用屋顶热水箱加热水循环的单管系统,水温稳定效果好。
回复

相关推荐

APP内打开