职工公共浴室 忽冷忽热的情况
ah-wangjun
ah-wangjun Lv.12
2006年11月03日 09:46:21
只看楼主

鉴于现在很多做给排水的同行在做热水设计时,随意性极大,说句不好听的话,既不懂原理,也不懂计算,胡乱画上几条管子就算是设计了,最后造成系统不能用。所以我将此帖另外编辑置顶,让更多同行了解这一点。___________________________________________________________________________________________________PS:18楼的visevesa分析和计算方法比较完全,思路也很清楚,推荐大家好好看看。



鉴于现在很多做给排水的同行在做热水设计时,随意性极大,说句不好听的话,既不懂原理,也不懂计算,胡乱画上几条管子就算是设计了,最后造成系统不能用。所以我将此帖另外编辑置顶,让更多同行了解这一点。
___________________________________________________________________________________________________

PS:18楼的visevesa分析和计算方法比较完全,思路也很清楚,推荐大家好好看看。
对比看看自己有哪些不足之处。
免费打赏
zgcumt
2006年11月06日 17:39:26
22楼
造成忽冷忽热的原因其实很简单,就是冷热水压力不平衡。冷水、热水供给的水压相差太大,尤其是冷水由市政直供,市政管网压力是波动的;而热水一般由水箱供,水压可视为是恒定的。
楼主所引用的案例就是一个典型,解决办法就是在冷水箱增加一个热水箱。还有淋浴器多于3个冷热水应该成环,也是为了压力平衡。
回复
kat00072114
2006年11月06日 20:50:25
23楼
真长知识 谢谢大家了!!!!!
回复
shuochan
2006年11月06日 21:07:34
24楼
用水定额:职工公共浴室每个淋浴器小时用水量为360~540升(取450)
定时供应热水的工业企业生活间设计小时耗热量:按照建筑给水排水设计规范5.3.1-2计算约为623KW/h(冷水计算温度取5℃,热水40℃)
热水主机:0.23MW油热水锅炉,
两小时需储存热量2(0.623-0.23)=0.786MWh,折60℃热水约12.3吨
结论:热水箱太小!不考虑别的至少要12.3立方。
其他意见楼上几位说的都对,但还是要结合详细情况而定!
回复
yanbai1013
2006年11月07日 12:35:23
25楼
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
yanbai1013
2006年11月07日 12:35:39
26楼
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
a31004083
2006年11月07日 13:42:09
27楼
淋浴房屋顶要设置热水箱,同时要设置一个平衡水箱,而且两只水箱设置的高度要一样,平衡水箱的容积比热水箱要小.热水供水管道建议采用同径环网
回复
xfd831
2006年11月07日 20:04:20
28楼
双管很难解决压力波动超过2m的问题.
"据前苏联赫鲁道夫《热水供应》一书的计算说明,当一种管道内的水压变化2m时,水温变化竟达到9℃。"
对于现在,我想混合水龙头在技术上的改进,应该会好些.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
但要做到一劳永逸的解决忽冷忽热的问题,我想最好的方法莫过于采用单管循环.
回复
sorry222
2006年11月08日 15:37:20
29楼
同意831的,
做了几个公共浴池,热水全部都是贮存在开式热水箱里,这个东西把市政压力泄了,以后还得用泵增压,这样就造成冷(市政)热(泵)压力不均衡,忽冷忽热很正常,
解决办法就是把冷热水混合在热水箱里 (有点大,)保证水箱水温恒定四十一二度就可以了。然后一根管提升。这样就有点浪费能量。不行话热水采用闭式系统(用换热器),这样,冷热水压力最多差个换热器的水阻,但是差值是恒定的。不会造成忽冷忽热,造价高。
回复
alway
2006年11月10日 16:26:42
30楼



平衡水箱指的是向鍋爐供水的冷水箱吧??不好意思,我是搞空調的,有的給排水朮語還是不太知。
回复
alway
2006年11月10日 16:44:37
31楼
感谢班主开了个专题讨论,我再我碰到的问题说得明白点:
需改造案例:职工公共浴室
症状:职工洗浴时忽冷忽热,人多时无法调好水温
热水主机:0.23MW油热水锅炉,热水供暖两用型常压锅炉(品牌:机器人)
循环水泵:6.3立方/时,扬程20M。用于热水箱-----热水主机的水循环
热水箱:3立方,放在锅炉房(单层建筑)屋顶,冷水经浮球阀直接补入热水箱,同用水点(在一层)只有3M落差,无增压泵。 锅炉房就在浴室旁边与浴室只有一墙之夹。
淋浴头:34个,用水时间约2小时,约有150~人洗浴﹔
双管供水,在用水点用普通三联龙头混合出水,无混水器
管网:男女浴室总管分别为DN40(10个龙头)、N50(24个龙头),管网布置成树状,没有布置成环网
请高手帮我看一下,水箱是否够大,怎么改造???,能用就行,费用最省(因是台靶子的区业很抠门的)的方案,谢谢