变压器规格:SCB9-1600KVA/6/0.4KV,联结组别:DYn11。变压器安装在钢平台上,钢平台接地完好,接地电阻<1欧姆。变压器中性点(N排)用扁铁与钢平台重复接地。变压器给一条生产线供电,所带负荷大致有2台挤出机(315直流电机),温控装置一台(200KW),生产联动线(400KW)。昨天设备管理人员发现挤出机控制柜内C相有接地现象,但设备运转正常。经查实,C相接地,关掉所有负载(关掉变压器配电屏各分路开关),C相接地现象消除。检查变压器,发现中性点(N排)与钢平台连接的扁铁已烧段,整个扁铁有明显发热现象。询问老工程师,都说从没有看到过此现象。本人也不得其解,为什么中性点接地扁铁会烧短。恳请大家帮忙分析。

2007年03月18日 23:37:20
22楼
继续关注学习这个问题
回复
jzg640321
2007年03月19日 22:32:32
23楼
温控装置一台(200KW)的加热装置三相中性点是不是接地了?
回复
chenyoude9927
2007年03月20日 10:21:20
24楼
没在中性点装接地互感器吧,加接地保护了,要不然出事的
回复
hpower
2007年03月20日 13:48:43
25楼
建议你测一下中性点接地的电阻?? 我想是电阻太大,你的系统成为了大电阻接地系统。
回复
yangjianwei925
2009年07月03日 17:29:56
26楼
这个变压器的接法属于小电流接地系统,这种接线方式允许一相短时间接地。其中接地相以外的两相对地电压应该为380V,接地相对地为0,中性点对地电压220V。发生单相接地短路时,短路电流能达到上千安培。而N排上用的是接地扁铁,其阻值较大。发生接地时会产生很高的热量,将扁铁烧断。零序CT千万不能拆除。
回复