郁闷!!变压器中性点接地扁铁烧短!
zhuixing-1188
2006年11月03日 09:09:37
来自于变压器
只看楼主

变压器规格:SCB9-1600KVA/6/0.4KV,联结组别:DYn11。变压器安装在钢平台上,钢平台接地完好,接地电阻<1欧姆。变压器中性点(N排)用扁铁与钢平台重复接地。变压器给一条生产线供电,所带负荷大致有2台挤出机(315直流电机),温控装置一台(200KW),生产联动线(400KW)。昨天设备管理人员发现挤出机控制柜内C相有接地现象,但设备运转正常。经查实,C相接地,关掉所有负载(关掉变压器配电屏各分路开关),C相接地现象消除。检查变压器,发现中性点(N排)与钢平台连接的扁铁已烧段,整个扁铁有明显发热现象。询问老工程师,都说从没有看到过此现象。本人也不得其解,为什么中性点接地扁铁会烧短。恳请大家帮忙分析。

fanchunjie0224
2006年11月12日 20:39:23
12楼
正常情况下,中性线截面应为相线截面的一半及以上(相同材质);对于谐波分量大的场所,中性线截面应与相线等截面或更大.(根据设备要求)
回复
zhuixing-1188
2006年11月13日 10:45:44
13楼
问题是解决了,谢谢各位关心.楼上两位兄弟可能误解了,烧断的不是N排,是中性点接地的线.
回复
shyboy68
2006年11月15日 10:33:42
14楼

有道理
回复
zzhspeed
2006年11月15日 11:24:03
15楼
中性线烧断后就形成了IT系统,对地悬空,A、B、C哪一相偏向地电位都很正常,其他两相测量的话,对地肯定就不是220V了而是380V,此时N对地也是220,由于三相之间相对电位不变,所以供电正常。
变压器中性点不应该简单引一根扁钢上来接地,最好参照设计手册55页表格最后一行“PE母线”规格选取接地母线(1600KVA对应TMY80x8),由PE母线再向下至接地扁钢,这样至少下面的扁钢是从两个方向疏散电流的。
实在不行也要用两根扁钢作为PE母线,你只用了一根,烧断就难免啦。
回复
zzhspeed
2006年11月15日 11:28:37
16楼
我看老兄是以为哪里出了故障,后换了一根扁钢就以为故障排除了。其实可能根本就没有什么故障——问题就出在你的中性点接地线太细!这一点不改进,你就等着还烧吧。
回复
yinwen3
2006年11月15日 22:50:37
17楼
哎!其实是C相断路了,而不是对地短路了,对地如果短路你没有保护,变压器一早就烧掉了,怎么会继续运行。
由于C相断路,变压器两相运行,造成三相电流不平衡,所以中性线电流变大,恰巧楼主所选择的接地线不合理,经过长时间运行,导致接地线烧掉。
这也符合楼楼主所提供的信息:C对地0V,C相对N220V.地对N220V.A、B相对地分别为380V。
绝对不是短路!!!
回复
tely-007
2006年11月16日 01:12:03
18楼

但是就算是c相断路,那么不平衡电流流回变压器就行了撒,要烧也应该烧电缆阿,不可能流到接地用的扁铁上的,呵呵,应该还是接地了,4楼分析的有理。
回复
yinwen3
2006年11月16日 19:08:47
19楼

我只强调一点,如果变压器有一短路相接地,本身又没有保护,那么变压器一定会烧掉。(小弟是设计变压器的)根本不会继续带符合运行。
所以,说对地短路的肯定是错误的。
回复
tely-007
2006年11月19日 02:38:41
20楼

呵呵,你17楼说的情况也是不可能发生的,除非c相断相的同时,设备的中性点接外壳了,也就是通过外壳接地了,这样不平衡电流才能通过大地流向扁钢,不然的话,电流还是会通过导线流回变压器,怎么会烧扁钢呢?

你说的“变压器有一短路相接地,本身又没有保护,那么变压器一定会烧掉”是怎么发生的?还不是大电流通过接地相线、大地、接地极、接地干线(扁钢)流回变压器中性点吗?在这个环节中谁的承受能力差肯定谁会先烧,比如你用一个2.5平方的导线做变压器单相接地试验(变压器比如630KVA)变压器会烧?肯定是这根线用在哪里,哪里会烧阿。是不是?

楼主的情况与你们做变压器的接地试验是不太一样的,你们是要测变压器的过流能力,所以会选取大截面的导线(具体我不知道是什么),最后烧的确实是变压器,但是那是因为你们想让变压器烧的!
回复
yinwen3
2006年11月19日 13:02:26
21楼

谢谢,我觉得你说的有道理,学习中!!!
回复

相关推荐

APP内打开