由于有的阀门经常开闭和受工质的长期冲刷,用一个截止阀很难保证在一个大修期内严密不漏,这给运行和检修带了一定的困难,所以用两个阀门串联来解决这个问题。按工质的流动方向,前面的一个称为一次阀,后面的一个称为二次阀,在使用时尽量保护一次阀,所以开启时先开启一次阀,再开启二次阀,关闭时相反,先关闭二次阀,再关闭一次阀,这样冲刷就发生在二次阀上了。
回复
3楼
“管道要串联两个截止阀”除了2楼表述情况外,在蒸气管路上,如果蒸气压力差不大(0.1~0.2MP),也可以串联安装两个截止阀进行减压。
回复
4楼
串联两个截止阀,一般用于经常开闭的热力管道(如蒸汽、热水、排污等)上;除非安全要求,常温介质好象一般都不用;我想除了“受工质的长期冲刷”因素,还应与温度有关。
回复
5楼
呵呵,说的不错,多谢提醒。锅炉给水泵的再循环管也是两个串联的截止阀,介质温度也达到70-80℃。