在线求教错层消防,急
jq.guo1983
jq.guo1983 Lv.2
2006年11月02日 10:27:17
只看楼主

各位,我有一个工程,高度有18.8米,面积4000平,可里面有很多错层,一层是大空间,没有墙,二层靠墙那一圈标高为3.300,用栏杆防护,中间部分架空,三层和四层还有部分标高不一致,相差1米到半米不等,有没有能告诉我这样的消防该怎么考虑比较合适呢??在线等,急用,谢谢!!!。。。。。。。

各位,我有一个工程,高度有18.8米,面积4000平,可里面有很多错层,一层是大空间,没有墙,二层靠墙那一圈标高为3.300,用栏杆防护,中间部分架空,三层和四层还有部分标高不一致,相差1米到半米不等,有没有能告诉我这样的消防该怎么考虑比较合适呢??在线等,急用,谢谢!!!。。。。。。。
免费打赏
jq.guo1983
2006年11月04日 08:30:20
12楼
给大家传个图,就是这个工程,希望大家帮我参考一下,最好帮我弄个草图,发我邮箱吧,jq.guo1983@163.com
谢谢,各位啊
!!!
回复
wenhao
2006年11月04日 12:37:35
13楼
只要标高不相同的层,就按一个独立的"层"来布置消火栓,可以简化的。
回复
jq.guo1983
2006年11月06日 15:50:57
14楼
各位,还有什么高见??说来听听吧