普通回路与消防回路能共走一桥架吗?(中间不加隔板的那种)
普通回路与消防回路能共走一桥架吗?(中间不加隔板的那种)
2楼
还是分开的好
回复
4楼
中间不加隔板绝对不行。规范中关于这个问题有明确规定的,因为这样普通电缆的燃烧会影响消防回路的安全
回复
5楼
4楼的兄弟说的规范是哪本规范呢,小弟还没找到!
上海规范(民用建筑电线电缆防火设计规程)有一条是这么说的:阻燃型和阻燃耐火型电缆可以走一桥架,这不就是指普通回路和消防回路能走一桥架嘛!
回复
6楼
走桥架的电缆起码是阻燃型的,所以小弟想该不会出现4楼所说的情况吧?
回复
7楼
应该是分开的,规范中明确说了。
回复
8楼
建筑电气中消防电缆一般用NH型..照明及动力电缆一般用ZR型..NH与ZR差别大了去了..肯定不能布置在不加防火阻隔的同一条桥架内
回复
9楼
赞同
回复
10楼
既然差别很大,那为什么有的业主自行将消防用、应急的NH的改为ZR的了,
回复
11楼
好像没有看到这样的规范,愿闻其详
回复
12楼
其实,只要相互不影响就是了,区别的目的就是这个意思,何必钻个问题不放呢?
我厂专业生产低压2500A以下配电箱/柜等。
回复