普通回路与消防回路能共走一桥架吗?
zshzh81
zshzh81 Lv.2
2006年11月01日 14:48:39
只看楼主

普通回路与消防回路能共走一桥架吗?(中间不加隔板的那种)

普通回路与消防回路能共走一桥架吗?(中间不加隔板的那种)
免费打赏
蓝鸟
2006年11月01日 15:26:50
2楼
还是分开的好
回复
zh_yingyu
2006年11月01日 16:35:21
4楼
中间不加隔板绝对不行。规范中关于这个问题有明确规定的,因为这样普通电缆的燃烧会影响消防回路的安全
回复
zshzh81
2006年11月01日 16:48:37
5楼
4楼的兄弟说的规范是哪本规范呢,小弟还没找到!
上海规范(民用建筑电线电缆防火设计规程)有一条是这么说的:阻燃型和阻燃耐火型电缆可以走一桥架,这不就是指普通回路和消防回路能走一桥架嘛!
回复
zshzh81
2006年11月01日 16:55:21
6楼


走桥架的电缆起码是阻燃型的,所以小弟想该不会出现4楼所说的情况吧?
回复
sunsujing2006
2006年11月06日 20:36:22
7楼
应该是分开的,规范中明确说了。
回复
肖元
2006年11月07日 00:07:15
8楼
建筑电气中消防电缆一般用NH型..照明及动力电缆一般用ZR型..NH与ZR差别大了去了..肯定不能布置在不加防火阻隔的同一条桥架内
回复
hhsscc
2006年11月07日 07:45:02
9楼

赞同
回复
zhaosin163
2006年11月07日 10:26:45
10楼
既然差别很大,那为什么有的业主自行将消防用、应急的NH的改为ZR的了,
回复
饿饿饿2000
2006年11月07日 10:56:42
11楼
好像没有看到这样的规范,愿闻其详
回复
llmgx0778
2006年11月07日 10:58:51
12楼
其实,只要相互不影响就是了,区别的目的就是这个意思,何必钻个问题不放呢?