普通回路与消防回路能共走一桥架吗?
zshzh81
zshzh81 Lv.2
2006年11月01日 14:48:39
只看楼主

普通回路与消防回路能共走一桥架吗?(中间不加隔板的那种)

普通回路与消防回路能共走一桥架吗?(中间不加隔板的那种)
免费打赏
之清
2006年11月07日 11:01:46
13楼

同意
回复
tely-007
2006年11月08日 08:51:35
14楼
其实规范还不是怕耐火等级不够的普通电缆影响消防电缆,你把一个桥架内的电缆都按照最高耐火等级来选,肯定就能敷设在一个桥架。(估计比加隔板造价高多了)。何必呢,楼主!
回复
fdx2112
2006年11月08日 09:14:51
15楼



都在防火桥架内如何燃烧?我觉得普遍电缆放在消防桥架内是一种浪费。。
回复
szm004
2006年11月08日 14:39:30
16楼
肯定是要分开的,或者就是中间加防火隔板.如果起火同时把桥架电缆烧掉,你的连动报警还怎么起作用
回复
china_liang
2006年11月08日 16:04:49
17楼

同意此观点
回复
zyn776
2006年11月08日 16:31:49
18楼
还是分开好,防止着火影响消防回路,起不到消防报警的效果,有时候也会引起信号干扰,消防回路防护等级要高些,至于规范上有没有规定,还请高手指教.
回复
richyard2005
2006年11月08日 16:33:16
19楼
规范的原意是说:消防设备的双路电源不能同槽敷设!!!
回复
msconfig_s
2006年11月08日 16:52:20
20楼
不能,发生事故时就没有安全保障了,除了消防线路外应急线路也不能共用一个不加防火隔板的桥架.
回复
eezyz
2006年11月08日 16:56:49
21楼
还是分开为好
回复
peca
2006年11月08日 17:00:31
22楼


NH的贵啊,ZR的要便宜得多
回复

相关推荐

APP内打开