2楼
图这样小怎么看?
回复
3楼
不可以的!如果只是防烟楼梯间的前室是可以只在防烟楼梯间送风,其前室不送风。防火风口火灾打开时是不可调节的,风口的大小也不能保证维持压力梯度送风量。如果是合用前室,高规8。3。6也规定能做到的情况应分开。实在不行必须采用压差自动调节装置,相比分开设置既经济,又可靠!
回复
4楼
谢谢!
回复
5楼
我觉得共用一个系统是可以的,关键是确保防烟楼梯的余压高于前室.通过设计不同的断面尺寸以及增设调节阀可以做到.不过通常是分开设计的.
回复
6楼
谢谢,风口不同断面尺寸可以,但调节阀用什么的
回复