我刚参加工作不久,就遇到了由于堵管而造成断桩,最后采用挖开进行接桩,欢迎大家来谈谈断桩的处理方法
我刚参加工作不久,就遇到了由于堵管而造成断桩,最后采用挖开进行接桩,欢迎大家来谈谈断桩的处理方法
12楼
断桩位置在浅层可以挖开后接桩,如果断桩位置很深该如何接桩呀?只能补了吗?请大家发表高见。
回复
13楼
怎能糊弄???
回复
14楼
如果是浅部断桩且在简单降水可处理的条件下,最好最经济的办法是开挖或沉井处理了;如果是深部断桩,那有两个处理办法,一是跟设计或检测商量,扩大上部直径,以满足承载力要求,这无非是混凝土问题;二是采用旋喷桩处理(造价很大的哟!)
如果上面都不行,那就麻烦了:如果场地可以,那你就打扁担桩好了;如果不行,那就破费了,你用冲击钻(十字锥)砸了算了!
真是好方法的,我们也经常这样筛
回复
15楼
桩身完整性评价与承载力关系
桩身完整性与承载力具有一定相关性,桩身存在较大缺陷的桩基承载力往往也难以保证,但是根据桩身完整性评价判定的Ⅲ、Ⅳ类桩其承载力往往也可以满足工程需要。这主要从缺陷相对于桩径的大小,缺陷形式、缺陷部位来综合判定。
例如:某高速公路桥基桩采用1.5m桩径,C25混凝土成桩,成桩工艺为非挤密桩,竖向承载力设计标准值为7000KN。桩截面强度应满足下列表达式:
(2)
式中:r0—建筑物衙要性系数,对于高速公路桥基取1.2;S—桩顶轴处压力设计值,7000KN;R—桩截面的承载力设计值; —桩的纵向弯曲系数,取0.95,Ra¬—混凝土抗压设计强度,C¬25的混凝土为14.5N/mm2;A—桩身截面积;rb—构件工作条件系数,取0.95;rc—混凝土的安全系数,取1.25; —纵向钢筋抗压设计强度; —纵向钢筋截面积。
若桩身砼强度降低,而截面积未减小,桩身截面积A=3.14×1.52=1.767m2,不考虑钢筋影响,根据(6)式可得Ra>6.58N/mm2。即桩身砼强度等级为C15时也能满足竖向承载力要求。
若桩身砼强度不变,而截面积减小,不考虑钢筋影响,根据(2)式可得桩身截面积A>0.80m2。即缺陷范围为桩身截面积的1/2时也能满足竖向承载力要求。
缺陷部位除校核竖向承载力外,还要校核抗弯、抗剪承载力,特别是缺陷位于桩上部时。
当缺陷深度Z满足下式时,
(3)
式中: —地基变形系数;E—桩身砼强模;C25¬的砼弹模为2.8×104MPa;I¬—桩截面惯性矩,桩径为1.5m时,I为0.2485m4;m—地基土水平抗力系数的比例系数,不同土层m值可查相关规范;b—计算宽度,b=0.9(d+1)=2.25m;d—桩直径一般为1.5m。
在水平荷载作用下,当缺陷深度S超过4.0/α时,桩身内的弯矩M和剪力Q可忽略不计,缺陷部位不承受水平向载荷。
因此,在采用平测法结合两次斜测法确定缺陷的范围以及采用钻孔取芯法确定缺陷部位砼的强度后,校核缺陷是否满足竖向承载力要求。
某段高速公路桥基桩大多为嵌岩桩,嵌岩段的荷载传递特征是荷载首先通过侧阻力传递于嵌岩段的侧壁,在产生一定剪切变形后(一般相对位移小于2~4mm),一部分荷载才传递至桩底。由于嵌岩段的单位侧阻力比土层高很多,因而端阻所占比例较低,当嵌岩深度超过5倍桩径时,传递至桩端的应力已接近于零。据此特征可对嵌岩深度超过5倍桩径的桩基,当桩底有两个测线出现不密实的情况下,可考虑不进行任何处理。
回复
16楼
值得讨论
回复
17楼
不错的办法,有借鉴意义呀哈哈后
回复
18楼
我出现的问题是这样的,刚开始打桩时用的3翼200型的钻机,后由于灌注压力太大把钢筋笼子拱起来了,停止浇注出现了断桩,后用冲击钻处理,冲击钻处理后由于钻井队混凝土未浇注到位,开挖时候又发现断桩,现在接桩很费劲,挖掘机够不到位,我们又采用高压水枪清理,但人下不去,太深了。现在有没有哪位朋友帮帮忙想想有没有处理方法了。说找设计,或测检的 就不用了'( :'( :'( :'( 。QQ120523147:
回复
19楼
真惨啊楼上的,:lol
回复
20楼
楼上的办法权威,一般就是这么做的
回复