我们自控的人告诉我说风机启动间隔时间有要求,即15分钟内不能超过两次,不知为什么?
我们自控的人告诉我说风机启动间隔时间有要求,即15分钟内不能超过两次,不知为什么?
2楼
风机大多由异步电动机驱动,异步电动机的启动力距较小,启动电流很大,电动机导线的发热量与电流的平方成正比,电动机在启动时将产生很多热量,使定子温度升高,由于第一次启动时,电机原来温度很低,所以温度不会升的太高,如果在短时间内多次启动,电机来不及冷却,使电机的温度逐渐升高,轻则加速绝缘老化,缩短电动机的使用寿命,重则温升超过规定值,绝缘击穿,电动机烧坏。我接触过的自控人士也告诉过我在15分钟内启动不超过两次,这是经过理论分析和实践证明的,应该比较可靠。还有,如果前两次启动失败,第三次启动应在第二次启动后30分钟后进行。
回复
3楼
多谢回答问题,应该向这位仁兄学习。
回复
4楼
多谢解答,真是太感谢了!!以后会多来学习的。
回复
5楼
说的好!!
我想问一下:风机的电机和软启之间有没有什么必然的联系!!
有没有这样一种说法:电机的功率高于7.5kw就必须配软启!!(约克售后人员说的) 就想问以下,有没有这个规定!!!
谢谢!!
回复
6楼
风机的电机和软启是有关系的,当电机功率大于11kw时是需要软启的,你说的7.5kw就不用了,可以直接起动,直接起动的尖峰电流是额定电流的6倍,软启是3倍,变频是1.2倍,你是使用单位吗?那卖方是想多挣点钱啊,配软启不就贵了嘛!当然如果你有钱的话,还是配软启为好,对电机有好处。
回复
7楼
谢谢您的回复!!我想问一下:您说的11Kw是不是在相关的规范上有要求,如果有,有没有对应的规范编号?
回复
8楼
一个是电气工程师设计手册,还有一个是什么就不记得了,我给你的回答不是我随便说说的,我是要对你的问题负责的.
回复
9楼
谢谢您的回复!我是风机销售人员,这些问题搞懂了心里就塌实了!!我的qq:42053471 有时间交流!!!
回复
10楼
对于功率较大的电机,为避免对供电系统造成较大的冲击;需采取降压启动方式,软启动较其它降压启动方式有较大的优点。
回复