我有两路线,一路往北,一路往南,都是在同一台变压器上,现在出现了一种情况,往南的一路电源,电压降太大,往北的一路正常,往南的那一路电源线有点长;如果调变压器,那么往北的那一路电压就高了! 现在要怎样才能使两路电源都正常呢? 希望各位师傅能指导一下!谢谢!
我有两路线,一路往北,一路往南,都是在同一台变压器上,现在出现了一种情况,往南的一路电源,电压降太大,往北的一路正常,往南的那一路电源线有点长;如果调变压器,那么往北的那一路电压就高了!
现在要怎样才能使两路电源都正常呢?
希望各位师傅能指导一下!谢谢!
13楼
加大电缆,降低负荷,末端就地补偿无功功率。
回复
14楼
你这种情况在农村综合供电台区非常普遍,一般都是负荷中心点没选好,也就是10KV高压延伸没到位,或者不是三相供电,也就是3相不平衡,如果调分接头不能接受的话。
一般解决这种事方法有以下几种,1、变压器移位
2、如果不是三相供电,在大负载侧出线适当补足三线,让负荷尽量平均。一般要补到动力点,把单相电机换成3相。
3、更换导线线径,这个很少用。
4、随机随器补偿喊的挺响,用的也不多,一般也就用在动力点。至于末端补偿至少我这里没有使用的,具体原因没讨论过。
有些事理论上可行,但是实际操作起来...................
有条件的话把变压器换个位置,有2级杆就差不多解决问题了,要是同杆架设的更建议用这个方法
[
本帖最后由 pompom1 于 2012-5-3 14:21 编辑 ]
回复
15楼
压降U=I2*R,所以要解决南侧线路压降太多,在线路长度不能变短的情况下,只能降低线路的电阻,即放大电缆截面积,或采用多根线缆一起向负载供电。
回复
16楼
加长往南的电缆,再调压
回复
17楼
这个问题是你的线损太大,本人提出一个不是很好的办法是 在你的往南的那天线路上加装补偿装置 会好点,不会影响北面的线路,但是南面线路电压会提高
回复
18楼
加大电缆截面。
回复
19楼
用大电缆,校验一下压降呗
回复
20楼
如果压降太大,使得设备不能正常生产的,就得换电缆了,手册中有计算压降的公式和表格,根据负载的大小和供电的长度,可以计算出电缆的截面!!!
回复
21楼
看看两端的负载偏差有多少要是偏差大的话就把线经加粗会有帮助的,还有就是减少负载,补偿的话也可以就是太麻烦了.
回复