【请教】怎样使同一变压器上的两路电源都正常?
hch1123
hch1123 Lv.4
2012年05月01日 12:04:01
来自于变压器
只看楼主

我有两路线,一路往北,一路往南,都是在同一台变压器上,现在出现了一种情况,往南的一路电源,电压降太大,往北的一路正常,往南的那一路电源线有点长;如果调变压器,那么往北的那一路电压就高了! 现在要怎样才能使两路电源都正常呢? 希望各位师傅能指导一下!谢谢!

我有两路线,一路往北,一路往南,都是在同一台变压器上,现在出现了一种情况,往南的一路电源,电压降太大,往北的一路正常,往南的那一路电源线有点长;如果调变压器,那么往北的那一路电压就高了!
现在要怎样才能使两路电源都正常呢?
希望各位师傅能指导一下!谢谢!
免费打赏
yfqqfyh
2012年05月03日 21:55:57
22楼
换大电压低的那路电缆线路,当然最经济的方法是放一条同样的电缆两条并联运行,末端电压一定好
回复
ccj8989
2012年05月04日 08:22:48
23楼
可使用有载调压的电力变压器
回复
jxb850613
2012年05月04日 08:54:25
24楼
把线路远的那一条增加一条回路,加大电缆长度
回复
dgshyjm
2012年05月04日 09:01:03
25楼
加大电缆线径,降低负荷,末端j加就地补偿电容柜。
回复
luoladuodu
2012年05月04日 10:02:54
26楼
电缆用的是铝线????
回复
chefushe
2012年05月04日 11:20:43
27楼
如果负荷感性负载较大采用就地补偿的办法能提高一些电压。
回复
红苹果
2012年05月05日 12:04:12
28楼
具体问题具体对待,换电缆、调分接头、电容补偿。。
怎么方便怎么经济怎么做。。
回复
硕硕
2012年05月05日 14:41:00
29楼
往南的线路加粗就行了
回复
lclwing
2012年05月05日 17:37:47
30楼
线路长,肯定压降大一些。一般的解决办法就是换大电缆。降低负荷。 嗯。。。
回复
fancunshang
2012年05月06日 07:59:05
31楼
大师,末端补偿怎么能提高电压???
回复

相关推荐

APP内打开