我有两路线,一路往北,一路往南,都是在同一台变压器上,现在出现了一种情况,往南的一路电源,电压降太大,往北的一路正常,往南的那一路电源线有点长;如果调变压器,那么往北的那一路电压就高了! 现在要怎样才能使两路电源都正常呢? 希望各位师傅能指导一下!谢谢!
我有两路线,一路往北,一路往南,都是在同一台变压器上,现在出现了一种情况,往南的一路电源,电压降太大,往北的一路正常,往南的那一路电源线有点长;如果调变压器,那么往北的那一路电压就高了!
现在要怎样才能使两路电源都正常呢?
希望各位师傅能指导一下!谢谢!
32楼
问题出在变压器位置偏离了负荷中心!
建议将变压器移至负荷中心!
回复
33楼
如果近处电压还没有达到允许的最高值,你可以调整变压器档位;这还要看变压器是哪一种;如果变压器是干式;调整一个档位电压增减2.5%;如果是油变调整一档是5%增减。
回复
34楼
这样将出线分两路走,到时候变压器跳了都不知道是哪边过负荷啊
回复
35楼
路过学习
回复
36楼
回复
37楼
我是路过的。末端补偿是可以提高电压。其实不是提高电压,而是减少了线路损失。功率因数提高,电流减少了···就这样。
回复
38楼
把往南的电缆截面大一级吧
回复
39楼
压降U=I2*R,所以要解决南侧线路压降太多,在线路长度不能变短的情况下,只能降低线路的电阻,即放大电缆截面积,或采用多根线缆一起向负载供电。
回复
40楼
首先要看看远的电路的电压相差多大。如果不是很大。10%以内其实是没问题的。如果你一定要两路相同。那远的加多一组线路,或者更换大一级的电缆。如果电感设备多的,就远路端就地无功补偿。
回复
41楼
把线路远的那一条增加一条回路
回复