【请教】怎样使同一变压器上的两路电源都正常?
hch1123
hch1123 Lv.4
2012年05月01日 12:04:01
来自于变压器
只看楼主

我有两路线,一路往北,一路往南,都是在同一台变压器上,现在出现了一种情况,往南的一路电源,电压降太大,往北的一路正常,往南的那一路电源线有点长;如果调变压器,那么往北的那一路电压就高了! 现在要怎样才能使两路电源都正常呢? 希望各位师傅能指导一下!谢谢!

我有两路线,一路往北,一路往南,都是在同一台变压器上,现在出现了一种情况,往南的一路电源,电压降太大,往北的一路正常,往南的那一路电源线有点长;如果调变压器,那么往北的那一路电压就高了!
现在要怎样才能使两路电源都正常呢?
希望各位师傅能指导一下!谢谢!
免费打赏
baiyantr
2012年05月01日 13:33:39
2楼
往南的那路更换供电电缆一个等级
回复
lingxuct
2012年05月01日 14:29:16
3楼
换大线路或再增加一条线路,把老线路的负荷减小。
回复
cszhangyiping
2012年05月01日 15:26:07
4楼
看看具体电压数据,变压器出去要400V左右,太低就调一下档位,末端有高有低很正常。
回复
hch1123
2012年05月01日 15:59:38
5楼
谢谢了,师傅们!明白了!
回复
chjs001
2012年05月02日 22:55:47
6楼
如果线路太长压降较大,一个办法就是变压器变比调一下 或者电缆线径换大这个明显不合适,呵呵
回复
sses2006
2012年05月03日 09:51:17
7楼

如果电压降不用影响设备正常工作,不用另外花钱去加大电缆等级;如果不能正常工作,则必须加大电缆等级直至能正常工作。注:有的用电器是能够在压降10%的区域内工作的,比如灯具。
回复
qian68747
2012年05月03日 09:57:03
8楼
增大线路导线截面,采用末端补偿都可以提高末端电源的电压。在导线载流量符合前提下可采用末端补偿。
回复
binnozhang
2012年05月03日 10:02:28
9楼
路过学习了。呵呵
回复
yongyule12388
2012年05月03日 10:04:18
10楼
不太清楚,我也想知道
回复
mengbeast
2012年05月03日 11:27:06
11楼
线路长,肯定压降大一些。一般的解决办法就是换大电缆。降低负荷。
回复