我有两路线,一路往北,一路往南,都是在同一台变压器上,现在出现了一种情况,往南的一路电源,电压降太大,往北的一路正常,往南的那一路电源线有点长;如果调变压器,那么往北的那一路电压就高了! 现在要怎样才能使两路电源都正常呢? 希望各位师傅能指导一下!谢谢!
我有两路线,一路往北,一路往南,都是在同一台变压器上,现在出现了一种情况,往南的一路电源,电压降太大,往北的一路正常,往南的那一路电源线有点长;如果调变压器,那么往北的那一路电压就高了!
现在要怎样才能使两路电源都正常呢?
希望各位师傅能指导一下!谢谢!
2楼
往南的那路更换供电电缆一个等级
回复
3楼
换大线路或再增加一条线路,把老线路的负荷减小。
回复
4楼
看看具体电压数据,变压器出去要400V左右,太低就调一下档位,末端有高有低很正常。
回复
5楼
谢谢了,师傅们!明白了!
回复
6楼
如果线路太长压降较大,一个办法就是变压器变比调一下 或者电缆线径换大这个明显不合适,呵呵
回复
7楼
如果电压降不用影响设备正常工作,不用另外花钱去加大电缆等级;如果不能正常工作,则必须加大电缆等级直至能正常工作。注:有的用电器是能够在压降10%的区域内工作的,比如灯具。
回复
8楼
增大线路导线截面,采用末端补偿都可以提高末端电源的电压。在导线载流量符合前提下可采用末端补偿。
回复
9楼
路过学习了。呵呵
回复
10楼
不太清楚,我也想知道
回复
11楼
线路长,肯定压降大一些。一般的解决办法就是换大电缆。降低负荷。
回复