郑州的一个工程,共21层。1-2层是商场(单层面积1800平米),3-21层是内廊式住宅,住宅以标准间居多。建筑专业定义该工程为“某某公寓”。 1.这个工程的3-21层用不用设自动喷淋?或者只在走道设?(我们总工的意见是走道和户内都要设) 2.消火栓立管走户内合适不?(管道井不能保证两股水注,走在走道内不美观而且影响通行。 请各位大虾不吝赐教,不胜感激!
郑州的一个工程,共21层。1-2层是商场(单层面积1800平米),3-21层是内廊式住宅,住宅以标准间居多。建筑专业定义该工程为“某某公寓”。
1.这个工程的3-21层用不用设自动喷淋?或者只在走道设?(我们总工的意见是走道和户内都要设)
2.消火栓立管走户内合适不?(管道井不能保证两股水注,走在走道内不美观而且影响通行。
请各位大虾不吝赐教,不胜感激!
22楼
严重同意21楼啊.
感觉他说的是标间,不像是住宅.而且它是内廊是的房型,开发商这么开发房产的话阴面的房子只能留给自己了.从这些情况我感觉是类似宾馆的SOHM的全装修的客房,即可做宾馆又可做公寓,所以我个人觉得应该3层以上都得设置喷淋
(当然1-2层肯定也要做喷淋).关于管道的话应该走管道井,集中设置.
回复
23楼
做为居住建筑(如住宅、公寓等)上面可以不设喷淋,毕竟不同酒店,旅馆,居住时间较长,比较熟悉环境,疏散比较容易,做了当然更安全。12楼《住宅设计规范》GB50096-1999是这么说的:
6.6.4 公共功能的管道,包括采暖供回水总立管,给水总立管、雨水立管、消防立管和电气立管,不宜布置在套内。公共功能的阀门和需要经常操作的的部件,应设在共用部位。
只是说不宜,最好不要,我觉得可以走户内,但操作阀门等应设在公共部位!
回复
24楼
应该是一类,每层面积大于1500平方
回复
25楼
水灾说得有道理!
建议楼主附图
回复
26楼
首先感谢各位前辈的热烈讨论,虽然这个问题现在还搞不清楚,但是从各位的讨论中我也学到了很多东西。
关于这个工程的详细情况我再给各位介绍一下,希望各位继续讨论。
这个工程是郑州一个村民小组的安置工程,总共21层,1-2层是商场,单层面积均超过1500;3-21层为住宅(详见附图),将来要给每一户村民分一套大户型(图中的B、C户型)和两到三套小户型(图中的A户型),大户型用来自己住(也可能出租),小户型基本上是出租的。
请各位结合工程的实际情况,继续讨论。
回复
27楼
回复
28楼
佩服一下你们的建筑大师和安置工程的领导们。
回复
29楼
谁让咱是附属专业呢!
回复
30楼
大体看了一下楼主给的图,首先应该是感谢党,感谢政府。为民办了个好事,这可能也是考虑到以后村民的生计问题,专门每家给了个专门出租的房子。
1、不管建筑专业的方案是否合理,仅针对现有的这个建筑,可以按照住宅来考虑。
2、分类:一类高层商住
3、消火栓立管设于走道上,不要穿越住宅套内。
4、安置工程能减则减,好歹弄弄完事。通不过的让政府去搞定。。