郑州的一个工程,共21层。1-2层是商场(单层面积1800平米),3-21层是内廊式住宅,住宅以标准间居多。建筑专业定义该工程为“某某公寓”。 1.这个工程的3-21层用不用设自动喷淋?或者只在走道设?(我们总工的意见是走道和户内都要设) 2.消火栓立管走户内合适不?(管道井不能保证两股水注,走在走道内不美观而且影响通行。 请各位大虾不吝赐教,不胜感激!

郑州的一个工程,共21层。1-2层是商场(单层面积1800平米),3-21层是内廊式住宅,住宅以标准间居多。建筑专业定义该工程为“某某公寓”。
1.这个工程的3-21层用不用设自动喷淋?或者只在走道设?(我们总工的意见是走道和户内都要设)
2.消火栓立管走户内合适不?(管道井不能保证两股水注,走在走道内不美观而且影响通行。
请各位大虾不吝赐教,不胜感激!
7105fb8ae297c0b43480.rar
0 B
立即下载
免费打赏
texwood
2006年11月08日 11:07:48
32楼

白吃,这不是二类高层,是一类。
回复
texwood
2006年11月08日 12:34:44
33楼
先说几句闲话(就图论事):时下流行新农村建设,城中村改造、安置工程等。无非就是把农民现有的房子拆掉,重新起上一片多层、小高层或高层,临街的住宅则一定是要加上一~三层的底商了,然后起个某某花园、某某新村的名字,似乎一夜之间就真正达小康了。然后给村民每家分上几套新房(具体的分发五花八门,于是就诞生了好多中国特色的建筑群),接着把剩下的房子当成商品楼卖掉,狠狠地赚上一大把银子,名利双收,不亦乐乎。
因此特殊的建筑我们应该用特殊的设计方式来对待。
个人认为:
1.分类:一类高层商住楼(普通住宅),不应按综合楼来考虑,更不应按酒店的标准。
2.自喷:底商及地下室是一定要上的。四层以上(住宅部分)则只需在走道、消防电梯前室等公共活动场所设喷淋即可。
3.关于消火栓的布置:常规来讲,消火栓立管不应该设在住宅的户内,且消火栓箱应尽量暗装或半明装。在满足规范要求的前提下,应更多地考虑些人性化设计。但是,就本工程来说,住宅部分很像通廊住宅,布置消火栓的数量较多,如果立管全部明装于走道内的话,将大大影响美观(村干部们很多时候是很在乎美观的)。因此建议,将消火栓立管设在出租房卫生间的角落里(千万不要设在供本村村民居住的大户型内),消火栓箱嵌墙暗装,记住尽量暗装(剪力墙较多,须与结构协调)。这样做的理由:保证了领导对美观的要求,保证了检修的时候不影响本村村民的正常生活,至于入户检修时是否会影响到出租房内人民的的正常生活,是否人性化,我想是不会有太多的人去考虑这个问题的,最少你的甲方不会难为你。(写到这,我觉得心里有点不太好受)。
以上纯属个人意见,不代表任何规范和条文,希望能对楼主有点帮助。
回复
dzg6923
2006年11月14日 11:37:19
34楼



咱俩的观点是一致的!
回复
dzg6923
2006年11月16日 11:16:18
35楼
各位好,早上我去消防支队了,他们的答复是:如果建筑专业写的是商住楼,户内就不用做喷淋了,如果写的是公寓,就要全部做喷淋!
回复
jzh_nc
2006年11月17日 10:15:35
36楼
遇到过类似的建筑.唯一不同的是外走廊,图面上也无封闭消防前室.性质为二类商住楼
结果是:仅在一二层商场设自喷.消防审核通过
回复
qingying0099
2008年07月16日 09:52:39
37楼
很好的帖子,学习中...
回复
zihao
2008年07月16日 15:15:05
38楼
我刚刚搞了一个建筑,和这个建筑很相似,下部二层是商场、一层是独立商铺,主楼是30层公寓(单间配套的那种),设计在内走道及裙楼均设有喷淋,设计流量为30L/S;单层建筑面积约800平方米,每层布置3个消火栓,设计流量为40L/S。
回复
zihao
2008年07月16日 15:17:26
39楼
每层共16户,均设有火灾报警系统。