请教建一10/0.4KV配电室程序问题
wxdnsd
wxdnsd Lv.3
2012年04月28日 15:41:14
只看楼主

我单位要建一座10/0.4KV配电室,拟设一期投一630KVA干式变压器,二期投一1250KVA 的,这样至少高压要一进线柜2个出线柜,问题是:1、配电室要什么部门设计合适,自己设计行吗?2、高压柜最少要几台?什么柜型合适?3、配电室地面比厂区高300mm,电缆沟要不要做防水设计?只在柜子下做一条沟行吗?

我单位要建一座10/0.4KV配电室,拟设一期投一630KVA干式变压器,二期投一1250KVA 的,这样至少高压要一进线柜2个出线柜,问题是:1、配电室要什么部门设计合适,自己设计行吗?2、高压柜最少要几台?什么柜型合适?3、配电室地面比厂区高300mm,电缆沟要不要做防水设计?只在柜子下做一条沟行吗?
免费打赏
song237358304
2012年04月28日 16:36:09
2楼
找你们当地的电力设计院设计。
高压至少需要四台柜子,一进两出,一计量。如果不能做综合房的话,你最少需要建三个房,高压室,变压器室,低压室。
回复
john_liu_1997
2012年04月28日 17:04:30
3楼
找当地供电局综合服务办公室接洽,他们会把你推荐给当地他们指定的电力设计院或设计所,然后让你和供电局签署委托设计合同,供电局会在一定时间内拿出设计来的。
至于高压柜的数量一般在高压侧没有补偿的话,2楼说的就够了,如果要在高压进行补偿的话,还要有电容补偿柜。
回复
xxm63540295
2012年04月28日 17:13:06
4楼
怎么够 高压的话 要六门柜子 所用变 进线 压变保护 计量 变压器1出线 变压器2出线 这样的项目 咨询当地的供电部门 别自己想当然 变电所 也要按他们要求建设的
回复
wxdnsd
2012年04月28日 20:05:20
5楼
我们准备用干式变压器可以和低压柜同室的,和高压柜之间间隔1米用栅栏隔开行吗?
回复
lingxuct
2012年04月28日 20:31:23
6楼
只有一句话,把“电力部门摆平”就可以,至于怎样的“研究研究”,“戏法人人会变,各有巧妙不同”。