关于附加箍筋的问题
jkhz.110
jkhz.110 Lv.2
2006年10月29日 17:08:16
只看楼主

根据规范规定附加箍筋的布置范围s=3b+2h1,但为什么只加在次梁的两边,加在次梁范围内的附加箍筋可不可以用于抵抗集中力

根据规范规定附加箍筋的布置范围s=3b+2h1,但为什么只加在次梁的两边,加在次梁范围内的附加箍筋可不可以用于抵抗集中力
免费打赏
mnj66
2006年10月30日 10:17:21
2楼
不可以的,次梁范围内的附加箍筋是不起作用的。
回复
大林
2006年11月03日 17:31:16
3楼
规范规定布置附加箍筋的目的,是为防止集中荷载影响区下部混凝土拉脱,并且弥补间接加载导致梁斜截面承载力下降.所以附加箍筋的布置范围只能在主梁.