原有混凝土梁凿出部分混凝土,露出上部主钢筋,下钢埋件,埋件钩与主筋满焊,后打微膨胀混凝土。请有经验的看看原混凝土梁部分是否有问题,貌似原混凝土配合比或者振捣出现问题。
原有混凝土梁凿出部分混凝土,露出上部主钢筋,下钢埋件,埋件钩与主筋满焊,后打微膨胀混凝土。
请有经验的看看原混凝土梁部分是否有问题,貌似原混凝土配合比或者振捣出现问题。
12楼
太有才了 一看就知道是个外行设计的
回复
13楼
锚栓不得布置在混凝土保护层中,锚固深度不得包括混凝土的饰面层或抹灰层,不宜设置在钢筋密集的区域,应避开受力主钢筋,钻孔不得伤及钢筋。
回复
14楼
后置埋件用化学锚栓较好,这样做法有时专业
回复
15楼
在梁上的,建议做化学锚栓,还有做这个埋件用途是什么,受力要验算。
回复
16楼
你理解的没错,原本是要植筋的做法,因混凝土质量有问题(后经调查已清,该部分混凝土是现场自行搅拌的,而且没有振捣),故出此下策。原本我是要求通栓固定的,但由于其他因素,才出此下策的。混凝土只有保护层作用,无受力作用。
回复
17楼
中庭悬挂一17T吊灯
回复
18楼
植筋打栓的做法都是混凝土受力,在混凝土没有质量问题的情况下采用。
在混凝土存在质量问题的情况下各位还按常规做法这么用?
回复
19楼
哎,外行人多向阁下学习。
回复
20楼
你这种破坏性的后埋,我觉得不是很科学吧,有效的影响了主筋的工作环境。
回复
21楼
支持楼上各种说法。
第一次听说后置预埋件,那还要设计人员干嘛?还有植筋干嘛?
回复