想请教什么是防烟楼梯?
alian226
alian226 Lv.7
2006年10月29日 12:15:44
来自于建筑构造
只看楼主

我是暖通专业的,我想请教的是为什么有的疏散楼梯需要设置加压送风口,但是有的却不需要,同样是疏散楼梯,功能为什么却不一样?请教各位建筑大哥。鄙人刚接触专业不久,希望能不吝赐教。

我是暖通专业的,我想请教的是为什么有的疏散楼梯需要设置加压送风口,但是有的却不需要,同样是疏散楼梯,功能为什么却不一样?请教各位建筑大哥。鄙人刚接触专业不久,希望能不吝赐教。
免费打赏
gyin_z
2006年12月29日 09:27:52
2楼
高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施
回复
gyin_z
2006年12月29日 09:28:34
3楼
高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
8.1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。
8.1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:
8.1.5.1 采用金属风道时,不应大于20m/s。
8.1.5.2 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s。
8.1.5.3 送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
回复
gyin_z
2006年12月29日 09:29:28
4楼
怎么我的发言不能放上去?
回复
gyin_z
2006年12月29日 09:30:23
5楼
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
8.3.1.3 封闭避难层(间)。
回复
manjianghong2008
2007年01月05日 15:37:03
6楼
同意
回复
5810768
2007年04月15日 07:20:01
7楼
有前室的楼梯间,就是防烟楼梯间