设计底板钢筋采用套丝连接,单子施工过程中由于施工人员素质及施工条件限制造成丝扣连接不可靠。
设计底板钢筋采用套丝连接,单子施工过程中由于施工人员素质及施工条件限制造成丝扣连接不可靠。
22楼
施工现场的问题
回复
23楼
赞同!露出车丝2个
回复
24楼
这跟设计有啥关系???
设计造成施工弊端???
这个也好解决的
拿工具:扳手、管钳去现场再拧
用扭力扳手检验
回复
25楼
回复
26楼
回复
27楼
设计人员表示躺着也中枪!!
回复
28楼
这问题和设计有啥关系啊,这纯属施工问题
回复
29楼
据我推测,肯定是施工单位为了节省钢筋,全部使用定尺钢筋接长,而没有严格下料造成的!
回复
30楼
肯定不合格 得先看看进入套筒的长度 我估计进入很少
回复
31楼
料单的问题。下料短了。
这和设计应该没什么问题
回复