现在钢绞线有100多米了,张拉时,要倒两次顶才能张拉到位,求伸长值的计算公式?10%测顶的伸长量L1、夹片外露量Lj1,20%测顶的伸长量L2,100%时测顶的伸长值L3、夹片外露量Lj2,锚固测顶的伸长量L4计算公式:L4+L2-2*L1-Lj2+Lj1(中间没有倒顶的计算公式) 求各位前辈指点。。。
现在钢绞线有100多米了,张拉时,要倒两次顶才能张拉到位,求伸长值的计算公式?
10%测顶的伸长量L1、夹片外露量Lj1,20%测顶的伸长量L2,100%时测顶的伸长值L3、夹片外露量Lj2,锚固测顶的伸长量L4
计算公式:L4+L2-2*L1-Lj2+Lj1(中间没有倒顶的计算公式)
求各位前辈指点。。。
2楼
回复
3楼
这种伸长量应该很好算,10%量测的顶的长度不能算伸长量,规范规定为相邻张拉力时推算的伸长量,如初应力10%,则这个时候把顶量一下M,然后拉到20%,再测顶的长度N,则0-20%的伸长量为2*(N-M);如果现在开始倒顶的话,那么再拉到20%时,把顶量一下K,下一级拉到100%时把顶量一下L,
回复
4楼
学习了,谢谢。
回复
5楼
谢谢 !!!也就是说开始张拉如果是10%(L1)---30%(L2)的话,0---30%的伸长量应该为3/2(L2-L1).
回复
6楼
则总伸长量为L-K+2(n-m)
回复
7楼
一句话,倒顶后必须把张拉力拉到倒顶前最终拉到的力时量测顶长度,这个长度就相当于
10%张拉力时的M
回复
8楼
现在我们张拉时基本把初应力拉到20%,再拉到40%,然后倒顶后拉到40%时量一下,后来拉到100%,基本顶的长度就足够了,很少要倒3次顶的
回复
9楼
现在都市自锚式,夹片回缩很少,基本不考虑,如果要十分精确,算的话很复杂,要考虑回缩,摩阻系数,角度等等我在做这块10年来,都亲自计算
回复
10楼
没太搞懂哦~我怎么记得我们以前做梁的张拉时就只是用胡克定理计算出张拉到多少力时钢绞线的伸长量,然后去工地时量下钢绞线就好了哦~没你上面写的那么复杂哦~
回复
11楼
张拉伸长量计算相对来说还是很简单的
回复