按(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范第7.4.1条第2项第3点:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,有如下疑问与大家探讨:1、为什么民用建筑给排水设计规范是GB国标,而民用建筑电气设计是JGJ行业标准?2、(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范作为行业标准,而非强制性标准,是否可选择性执行?
按(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范第7.4.1条第2项第3点:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,有如下疑问与大家探讨:
1、为什么民用建筑给排水设计规范是GB国标,而民用建筑电气设计是JGJ行业标准?
2、(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范作为行业标准,而非强制性标准,是否可选择性执行?
3、一类高层住宅要使用低烟无卤电缆吗?
4、一类高层住宅非消防设备,如户内插座、照明回路有必要使用低烟无卤电线吗?
5、在实际使用中发现,低烟无卤电线电缆的绝缘护套较厚,并且硬度很高,按手册的预埋管管径敷设时施工非常困难;
6、户内电线采用低烟无卤时,特别是照明回路一般采用预埋PVC20管,因厚度和硬度高,每条管所穿电线数量无法达到手册中数量,实际经常发生无法按设计施工的问题。
以上关于低烟无卤电缆和电线的在设计和使用中的问题,希望和大家探讨一下,谢谢!~
32楼
回复
34楼
《2011住宅电气设计规范》明确给出了相关规定:6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。6.4.3 明敷线缆包括电缆明敷、电缆敷设在电缆梯架里和电线穿保护导管明敷。阻燃类型应根据敷设场所的具体条件选择。
6.4.4 建筑高度为100m或35 层及以上的住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用矿物绝缘电缆;建筑高度为50m~100m 且19 层~34层的一类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆,宜采用矿物绝缘电缆 ;10 层~18 层的二类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火类线缆。
6.4.5 19 层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。 10 层~18 层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。
可以按照严格的进行执行。
回复
35楼
国标总是跟不上形势的需要,有些滞后得非常严重。令人无奈。
回复
36楼
个人感觉新规就是矫枉过正,上海最早出有关电缆选择相关规定的,对于低烟无卤电缆的使用,明确规定是人员密集的场所,也就是说一般住宅是不需要的,也是没必要的。
回复
37楼
回复
38楼
数据手册上110页关于电线电缆使用场所分级中一级分类中把一类高层住宅除外了,在别的地方看到的这种表格也都是把住宅除外的
回复
39楼
现在中国行业大都是抗爹的山寨有毒有害的 混整的。
回复
40楼
哎!!!!!!!!无语啊...............................
回复
41楼
电缆采用低卤的,导线没有要求
回复