【讨论】一类高层住宅所有电缆电线使用低烟无卤电缆问题
wenti1231
wenti1231 Lv.2
2012年04月26日 16:46:11
只看楼主

按(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范第7.4.1条第2项第3点:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,有如下疑问与大家探讨:1、为什么民用建筑给排水设计规范是GB国标,而民用建筑电气设计是JGJ行业标准?2、(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范作为行业标准,而非强制性标准,是否可选择性执行?

按(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范第7.4.1条第2项第3点:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,有如下疑问与大家探讨:
1、为什么民用建筑给排水设计规范是GB国标,而民用建筑电气设计是JGJ行业标准?
2、(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范作为行业标准,而非强制性标准,是否可选择性执行?
3、一类高层住宅要使用低烟无卤电缆吗?
4、一类高层住宅非消防设备,如户内插座、照明回路有必要使用低烟无卤电线吗?
5、在实际使用中发现,低烟无卤电线电缆的绝缘护套较厚,并且硬度很高,按手册的预埋管管径敷设时施工非常困难;
6、户内电线采用低烟无卤时,特别是照明回路一般采用预埋PVC20管,因厚度和硬度高,每条管所穿电线数量无法达到手册中数量,实际经常发生无法按设计施工的问题。
以上关于低烟无卤电缆和电线的在设计和使用中的问题,希望和大家探讨一下,谢谢!~
免费打赏
zhouxf_21
2012年04月29日 16:08:06
22楼
按规范标准执行
回复
jxb850613
2012年04月30日 08:29:49
23楼
一为强制性标准,一为推荐性标准
回复
维尼大熊
2012年04月30日 10:46:34
24楼
最基本的是按国标来持行!
具体还是要看开发商成本方面的想法!
又要达到规范要求又要节约成本!
回复
qu7881
2012年04月30日 15:33:01
25楼
有国标的使用国标,没有国标的使用行业标准。
回复
ming0330
2012年04月30日 15:58:27
26楼
本人经常看暖通规范、给排水规范、电气规范,感觉电气规范和电气图集是最差的
回复
pong1111
2012年05月01日 08:13:38
27楼
执行国标,大家都方便。
回复
r00092137
2012年05月01日 09:31:02
28楼
你应该仔细看看JGJ16-2008的7.4.1条,有一般工程和重要工程的区别,在JGJ242-2011的6.4.3~6.4.5规定高层住宅眀敷线缆和消防线缆才用低烟、低毒和低烟无卤线缆。
回复
bobodemoo
2012年05月01日 17:03:11
29楼
现在实际中执行,审图单位对于规范矛盾处都是就高不就低。
回复
lifengjundehaoma
2012年05月01日 17:42:10
30楼

回复
qq632149
2012年05月01日 17:51:58
31楼
感谢楼主分享,论坛有你更精彩,顺便帮楼主顶顶!