【讨论】一类高层住宅所有电缆电线使用低烟无卤电缆问题
wenti1231
wenti1231 Lv.2
2012年04月26日 16:46:11
只看楼主

按(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范第7.4.1条第2项第3点:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,有如下疑问与大家探讨:1、为什么民用建筑给排水设计规范是GB国标,而民用建筑电气设计是JGJ行业标准?2、(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范作为行业标准,而非强制性标准,是否可选择性执行?

按(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范第7.4.1条第2项第3点:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,有如下疑问与大家探讨:
1、为什么民用建筑给排水设计规范是GB国标,而民用建筑电气设计是JGJ行业标准?
2、(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范作为行业标准,而非强制性标准,是否可选择性执行?
3、一类高层住宅要使用低烟无卤电缆吗?
4、一类高层住宅非消防设备,如户内插座、照明回路有必要使用低烟无卤电线吗?
5、在实际使用中发现,低烟无卤电线电缆的绝缘护套较厚,并且硬度很高,按手册的预埋管管径敷设时施工非常困难;
6、户内电线采用低烟无卤时,特别是照明回路一般采用预埋PVC20管,因厚度和硬度高,每条管所穿电线数量无法达到手册中数量,实际经常发生无法按设计施工的问题。
以上关于低烟无卤电缆和电线的在设计和使用中的问题,希望和大家探讨一下,谢谢!~
免费打赏
大拇哥
2012年04月28日 12:26:13
12楼

完全同意,国标为准,行标为辅,坚决执行国标规定,行标视情况而定!!
回复
xishou1990
2012年04月28日 12:31:16
13楼
国标是根本,国标都没达到,何谈行业标准
回复
lengshu789
2012年04月28日 13:53:19
14楼

现在中国行业大都是抗爹的山寨有毒有害的 混整的。
回复
nevsaynev1983
2012年04月28日 14:31:55
15楼
中国规范乱象丛生
回复
ghb2008
2012年04月28日 15:28:11
16楼
"施工非常困难"难道就可以把国标规范视而不见?!或者自己怎么方便就怎么施工!?典型的投机取巧啊。。。安全隐患就是这么产生的。
回复
cj2011
2012年04月28日 16:02:58
17楼
感觉规范现在确实比较乱,举个例子,关于住宅进户线的截面问题,
住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011里面:
6.4.6 建筑面积小于或等于60m2且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1.5mm2,插座回路支线不应小于2.5mm2。建筑面积大于60m2的住户,进户线不应小于1Omm2,照明和插座回路支线不应小于2. 5mm2。
住宅设计规范GB 50096—2011里面:
8.7里面的一条 每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;
两部规范生效期相差4个月,就是说8月1日前,小面积住宅可以采用6mm2进户线,8月1日后,又必须要10mm2线了。
回复
mqli2004
2012年04月28日 20:52:25
18楼
按国家规范执行。没问题的。
回复
lnhldlwj
2012年04月28日 21:08:41
19楼
认真学习理解规范,把安全质量放在首位,尽量就高不就低啊。
回复
tanhairong100
2012年04月28日 21:50:29
20楼
规范这个东西很难搞的 同时规范也有很矛盾
回复
gdslrq220
2012年04月29日 00:33:54
21楼
回7楼,民规第7,.4.1条只规定了一类高层建筑的公共场所。 7.4.1.3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。这里是以及,何以见得只规定一类高层建筑的公共场所呢?
回复