按(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范第7.4.1条第2项第3点:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,有如下疑问与大家探讨:1、为什么民用建筑给排水设计规范是GB国标,而民用建筑电气设计是JGJ行业标准?2、(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范作为行业标准,而非强制性标准,是否可选择性执行?

按(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范第7.4.1条第2项第3点:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,有如下疑问与大家探讨:
1、为什么民用建筑给排水设计规范是GB国标,而民用建筑电气设计是JGJ行业标准?
2、(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范作为行业标准,而非强制性标准,是否可选择性执行?
3、一类高层住宅要使用低烟无卤电缆吗?
4、一类高层住宅非消防设备,如户内插座、照明回路有必要使用低烟无卤电线吗?
5、在实际使用中发现,低烟无卤电线电缆的绝缘护套较厚,并且硬度很高,按手册的预埋管管径敷设时施工非常困难;
6、户内电线采用低烟无卤时,特别是照明回路一般采用预埋PVC20管,因厚度和硬度高,每条管所穿电线数量无法达到手册中数量,实际经常发生无法按设计施工的问题。
以上关于低烟无卤电缆和电线的在设计和使用中的问题,希望和大家探讨一下,谢谢!~
免费打赏
geheime
2012年04月26日 17:47:34
2楼
1.没有民用建筑给水排水设计规范,而是建筑给水排水设计规范,是针对所有建筑。而JGJ只针对民用建筑。两本规范总则里面已经说得很清楚。
2.行业标准是对国标的补充,如果和国标有冲突,自然可不执行,合理的就应该执行。国标只是泛泛而谈,并不知道行业差异。
3~6.低烟无卤强调的公共场所,建议你去看一下最新的住宅建筑电气设计规范。
回复
wenti1231
2012年04月26日 18:20:39
3楼
1、呵呵,规范名称写错了,又学习到东西了;
2、目前各个设计单位的执行不同就是因为是否合理这个问题了,规范和制度不清晰,很多的行业规范和推荐性规范都没人执行;
3、2011版的住宅建筑电气设计规范确实对低烟无卤的使用场所进行了明确,但该规范也是行业标准,当2个行业将标准不同时,是否应按最严格的那个去执行呢?
回复
yuexingyufs
2012年04月26日 18:42:24
4楼
阻燃低烟无卤或无烟无卤电缆、电线主要是用于防火要求较高的场所,民规》宣贯编制组解释为:一类高层住宅可除外
回复
wenti1231
2012年04月26日 19:33:25
5楼
“宣贯编制组解释为:一类高层住宅可除外”,哪里可以查到这个解释,条文解释中没有哦?
回复
el-jiang
2012年04月28日 10:01:53
6楼
回复
lgz595933
2012年04月28日 11:16:33
7楼
民规第7,.4.1条只规定了一类高层建筑的公共场所
回复
lgz595933
2012年04月28日 11:17:41
8楼
具体到住宅建筑,详见JGJ242-2011中第6.4条有详细规定.
回复
永无止境
2012年04月28日 11:22:04
9楼
以国标为准 这样心里有底
回复
nirener
2012年04月28日 11:32:28
10楼


同意,标准规范是设计师的命。
回复
不下棋的棋手
2012年04月28日 11:33:13
11楼
是啊,住宅方面很矛盾,最好说清楚一些。