【讨论】一类高层住宅所有电缆电线使用低烟无卤电缆问题
wenti1231
wenti1231 Lv.2
2012年04月26日 16:46:11
只看楼主

按(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范第7.4.1条第2项第3点:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,有如下疑问与大家探讨:1、为什么民用建筑给排水设计规范是GB国标,而民用建筑电气设计是JGJ行业标准?2、(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范作为行业标准,而非强制性标准,是否可选择性执行?

按(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范第7.4.1条第2项第3点:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,有如下疑问与大家探讨:
1、为什么民用建筑给排水设计规范是GB国标,而民用建筑电气设计是JGJ行业标准?
2、(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范作为行业标准,而非强制性标准,是否可选择性执行?
3、一类高层住宅要使用低烟无卤电缆吗?
4、一类高层住宅非消防设备,如户内插座、照明回路有必要使用低烟无卤电线吗?
5、在实际使用中发现,低烟无卤电线电缆的绝缘护套较厚,并且硬度很高,按手册的预埋管管径敷设时施工非常困难;
6、户内电线采用低烟无卤时,特别是照明回路一般采用预埋PVC20管,因厚度和硬度高,每条管所穿电线数量无法达到手册中数量,实际经常发生无法按设计施工的问题。
以上关于低烟无卤电缆和电线的在设计和使用中的问题,希望和大家探讨一下,谢谢!~
免费打赏
intertu
2012年05月04日 16:04:17
42楼
阻燃低烟无卤或无烟无卤电缆、电线主要是用于防火要求较高的场所,民规》宣贯编制组解释为:一类高层住宅可除外
回复
soslit
2012年07月09日 22:15:51
43楼
正有这个疑惑啊,

就是说,一类高层的普通照明可以用YJV BV 了,

其实之前设计的WDZ WDZN 甲方都会要求改为普通线缆的
回复
lh10kv
2012年07月09日 23:42:55
44楼
对于一类建筑,个人是赞成使用阻燃低烟电缆,但觉得应该是针对于明敷的线缆(包括桥架),对于室内,通常是暗敷,应该可以不要求低烟无卤。个人理解,不知与规程是否一致。
回复
jengaoyun
2013年01月11日 16:11:22
45楼
审图要求都是按最高要求审图,那管你是国标还是行业。自己做设计时把管径调大个等级吧!
回复
xin262671427
2013年06月19日 20:59:49
46楼
条文说明:明敷线缆包括电缆明敷、电缆敷设在电缆梯架里和电线穿保护导管明敷。

但我们使用封闭式防火型金属线槽敷设时,就不存在这条奇葩“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。规范了!!!
一定要严格注明:选用XQJ型封闭式防火金属线槽敷设,厚度可以选用1.0mm以上的(有0.8mm,1.0mm,1.2mm)
回复
fengdehaizitumu
2013年09月13日 10:38:15
47楼
不赞同楼上的说法。
回复
languang8511
2015年05月13日 09:37:35
48楼
学习了,顶。
回复