同上,我知道冷却塔供水管加装阀门可以控制运行台数,但不知道回水管是否要装阀门,有什么作用没?

同上,我知道冷却塔供水管加装阀门可以控制运行台数,但不知道回水管是否要装阀门,有什么作用没?
免费打赏
mobile_45
2006年10月26日 11:32:11
2楼
要加阀门。各塔的阻力不一样,回水是靠重力的,塔水平面到回水管的垂直距离也就是1米的样子,在水流动的状态很难平衡,可能会出现远塔溢流,近塔抽空。
回复
highair2006
2006年10月26日 13:26:34
3楼
未知君所言乃指冷却塔之进水管或出水管?原则上都是要装的,便于调节水量及维修或清洗之用。
回复
david_rong
2006年10月27日 21:17:01
4楼

正确。
回复
lusonglj
2006年11月08日 08:25:29
5楼
同意一楼的
回复
lsq821215
2008年06月07日 23:55:27
6楼
回水管装的阀门是平衡阀,就是楼上人说的那样的
回复
zhu19610706
2009年03月23日 11:58:48
7楼
原则上都是要装的,便于调节水量及维修或清洗之用。