急,请各位帮忙,工地上冷却塔的回水回不到嗅化理机组的问题
ls8023
ls8023 Lv.2
2008年09月05日 15:23:36
来自于中央空调
只看楼主

同志们,我工地上遇到一个问题,是这样的:三台溴化锂机组分别对应三台冷却塔,共为一个系统。当只开其它溴化锂机组时,运行良好。可当同时开两台溴化锂机组时,冷却塔上的水却下不来。问题何在请各位赐教

同志们,我工地上遇到一个问题,是这样的:三台溴化锂机组分别对应三台冷却塔,共为一个系统。当只开其它溴化锂机组时,运行良好。可当同时开两台溴化锂机组时,冷却塔上的水却下不来。问题何在
请各位赐教
免费打赏
ls8023
2008年09月05日 15:30:03
2楼
接管:冷却塔周围的接管,应注意以下几点:

1)冷却塔的出水管必须靠重力返回水泵,不得弯上弯下。距水泵吸入口处最好能有5倍管径长度的直管段,以不影响水泵交率。

2)对几台并联工作的冷却塔,水量分配会不平衡,极易造成溢流,所以设计时要重视各冷却塔之间的管道阻力平衡,特别是塔至水泵吸入管段部分。同时在冷却塔的水池之间希望用与进水干管相同管径的均压(平衡管)连接。此外,为了使冷却塔中水位一致,出水干管应采用比进水干管大两号的集合管,如图2.8.6-2。

3)几台冷却塔并联时,应按同一水位决定各塔的基础高度。
回复
q456789qwr
2008年09月19日 13:03:48
3楼
管道是否有牛舌弯有的话顶部加跑风再看截门是否打开
回复
q456789qwr
2008年09月19日 13:04:07
4楼
:handshake
回复
黑老五
2008年09月26日 14:04:56
5楼
压力回水,很简单的事情,好好查查系统吧。。。。。。。。。。。。