冷却塔回水管电动调节阀的问题
gdp
gdp Lv.2
2005年06月03日 13:25:07
来自于采暖供热
只看楼主

中央空调系统中在冷却塔回水管道中设计了一个电动阀门,由楼宇自控来控制,不知道做什么用?有谁知道告诉我!!另外冷却塔供回水管道用不用保温?

中央空调系统中在冷却塔回水管道中设计了一个电动阀门,由楼宇自控来控制,不知道做什么用?有谁知道告诉我!!
另外冷却塔供回水管道用不用保温?
hvac001
2005年06月03日 16:42:47
2楼
详见GB50019-2003第7.7.8条
回复
njzxh
2005年06月03日 17:21:36
3楼
电动阀还是电磁阀?
冷却塔是多台还是单台?
一般来说,冷却水管不保温,冬季放空保养。
回复
cjx262
2005年06月04日 10:28:40
4楼

室外部分的冷却水管是要保温的
回复
xyzjm12
2005年06月05日 17:17:34
5楼
室外部分的冷却水管也不需保温,不用担心被冻裂!
回复
gaofeng-jipaishui
2005年06月10日 14:34:59
6楼
你说的冷却塔上安装电动阀的部位不太清楚,
1、如果多台冷却塔并联安装并且在每台冷却塔支管上安装电动阀,这应当为冷却塔与制冷机组连锁控制,这时应当也在每台制冷机组的回水支管上安装电动阀。
2、如果在冷却水总供回水管安装旁通阀,作用为当室外空气温度降低时,为防止冷却水温度过低对制冷机组不利,减少进入冷却塔的水量。
3、如果单台冷却塔进水管分支管多于1个,应在个分支管上安装法门,以便调节冷却塔水量均匀。
4、如果系统比较大,为了控制与平衡进入个设备的水量,应在制冷机组、冷却塔单台供水支管上安装静态平衡阀。
个人认为冷却水管不用保温,但选用冷却塔时管道损失的热量应当考虑。

一朵海棠压梨花

厉害!

回复
spr2004
2005年06月10日 14:38:21
7楼

同意!!1!
回复
xyzjm12
2005年06月11日 01:21:43
8楼


全力支持
回复
gdp
2005年06月16日 16:45:35
9楼
谢谢大家
回复
joinli
2005年06月25日 19:19:30
10楼
多台冷却塔并联,其中各支路的水力不平衡时候,采用进出水管都用电动平衡阀控制,以防有的水塔益水,有的补水。
当然还有其它方法来控制,这里就不多说了。
回复
nickel-he
2007年01月22日 13:41:45
11楼
读读本人的文章,可能有启发
http://co.163.com/forum/content/1789_618214_0.htm#lastreply
回复

相关推荐

APP内打开