2楼
水管与设备连接采用软接的目的主要是隔振降噪,特别是振动较大的设备,如水泵、制冷机等,至于冷却塔供回水管也是否采用软接?我认为首先考虑软接没有什么不妥?但是考虑到冷却塔一般安装在室外、或屋面,本身震动不大,所以不设也没有什么问题。不知讲清楚没有?
回复
3楼
冷却塔的回水管要不要软接,要看是什么形式的冷却塔,如回水管是与冷却塔直接连接的话就需要软接(如逆流式冷却塔),如回水管与冷却塔连接的时候有一定的间隙(如横流式冷却塔),就不需要软接
回复
4楼
一般不需要软接 如果有震动要求的 加设软接是有必要的
回复
5楼
从第三楼学到了知识,供我参考了,谢谢
回复
6楼
我们在施工的时间一般是不接软接的,原因同二楼.
回复
7楼
谢谢 各位我明白了
回复
8楼
路过也学到了东东,谢谢各位热心的前辈。
回复
9楼
一般情况都不要,除非对噪音等要求较高,但是规范好像有要求。
回复
10楼
感谢各位,路过
回复
11楼
学习了
回复