冷却塔水管供回水管比冷却塔的位置呈“几”字形的高低差,会出现什么问题?该如何解决?请各位大虾指点,谢谢!
冷却塔水管供回水管比冷却塔的位置呈“几”字形的高低差,会出现什么问题?该如何解决?请各位大虾指点,谢谢!
2楼
如果 冷却塔 供回水管位置 高于冷却塔水盘,那么在冷却泵停止后,高于水位的管道内的水回回流今冷却塔水盘,冷却塔溢水。
而在再次开机运行冷却泵时,因之前管道倒空,所以可能出现冷却塔水位下降甚至形成空塔,一开始也没有足够的水上塔。严重的导致冷却泵吸空。
只有随着冷却塔的逐步补水,使系统充盈,冷却塔和冷却泵的运行状态逐渐正常后,冷水机组才具备正常运行的条件。
回复
3楼
管道会经常进空气
回复
4楼
回水管没有水泵,谁怎么可能流回去。除非在冷却塔下边再做个水槽储水,再用泵将水抽出,送回原系统。
回复
5楼
现实中,我还是有遇到冷却塔比空调主机还要低的案例。
其实很简单,在泵的吸水路回路的接近冷却塔处的垂直管路上(略高冷却塔蓄水面处)多加一个止回阀,冷却塔的蓄水池容量大些,就行了。
回复
6楼
很赞同楼上的观点,
冷却水塔,是空调系统的辅助设备,主要是:给冷却水降温,设备安装中,常常见到此类情况,因为用户基本都设置在屋面;
冷却水塔的进水 就是冷却水泵将---经过制冷主机的冷却水 ---输送到冷却水塔顶部,经过布水器,喷洒被强制空气降温,
--系统停机后(冷却泵停止工作),冷却塔顶部的输送立管的 水量会 慢慢回流到 集水盘,
---系统再次开机(冷却泵运行),因之前立管回流,所以可能出现冷却塔水位下降甚至形成空塔,一开始也没有足够的水上塔(补水浮球不动作,导致冷却泵吸空。
---------情况严重的:吸空积水盘的存水,搅动水盘中的淤泥、杂质、悬浮物等,容易造成系统过滤网堵塞,系统流量不足
----------其实很简单的办法:将积水盘的水位调高,补水浮球根据实际,调高水位(反复调试),保证有充足的水量,不会被刚启动的水泵--吸低水位
回复
7楼
adingkgb 发表于 2014-11-10 16:18 如果 冷却塔 供回水管位置 高于冷却塔水盘,那么在冷却泵停止后,高于水位的管道内的水回回流今冷却塔水盘, …谢谢,赐教。
回复