冷却塔连通管为回水总管的两倍
hjm
hjm Lv.2
2004年12月15日 16:17:48
只看楼主

规范中提到冷却塔连通管为回水总管的两倍,而且还提出连通管管顶与回水管管顶平!这些我都有点不解,而且我认为连通管最好能够高过回水管管顶为好,不知各位认为怎么样!

规范中提到冷却塔连通管为回水总管的两倍,而且还提出连通管管顶与回水管管顶平!这些我都有点不解,而且我认为连通管最好能够高过回水管管顶为好,不知各位认为怎么样!
免费打赏
hjm
2004年12月15日 16:18:37
2楼
各位怎么看下面的问题,实际中碰到!当4组冷却塔并行时(每组含4台单机),进水控制阀为电动,运行时组数调整,减少二组时,由于回水管回水总量不变,而进水量对于单组冷却塔,这时候就是原运行状态水量的两倍进入单组集水盘!不知道如何在最初定下多少的浮球高度为好,或者多少水盘高度呢?——连通管为回水总管的两倍???有书中提到集水盘水量为Q*12%左右,不知道怎么得出来的???
回复
cao321009
2008年03月03日 11:23:50
3楼
都不知道是哪个规范了,我在现实中遇到的问题是:大多数设计院都没有考虑这个问题,只是选择连通管略大一些而已