请问2000KVA变压器配多大的总开?到底是3200A还是3600A或是4000A?疑惑中!
请问2000KVA变压器配多大的总开?到底是3200A还是3600A或是4000A?疑惑中!
12楼
4000
回复
13楼
我们公司用3200A
回复
14楼
选用DW45智能式断路器,额定电流In=4000A 长延时电流Ir=2880A(工程上一般都会选大一点)
回复
15楼
高见,同意8楼的意见。
回复
16楼
3200A
不能太要保护变压器
回复
17楼
2000*1.443=2887
2887*1.443*1.3=3753.1
所以这么选是可以的!
回复
18楼
有额定电流3600的开关就选3600的,长延时整定为0.9倍,没有3600的,就用4000的整定0.8
回复
19楼
我的变压器1000KVA用CW1-2000的夏天满负载温生太高
1250的变压器改为3200的断路器,只不过脱扣电流自己可以根据自己的变压器和负载自行调节
回复
20楼
这个解释比较清晰。不过就是对不对呢?如果对的话,我抄下来以后按你的计算。
回复
21楼
以下是引用zhang_tao_2004在2006-10-27 12:13:15.0发表的内容:
我认为这样取食比较合理的:
先计算额定电流,2000/0.4/1.7321=2887A;
如果选择带强风冷风扇的变压器,可按1.5倍额定电流整定,一般按1.3倍整定即可,即2887*1.3=3753A,开关就可以选择4000A的。长整定值可取0.9*4000=3600A,瞬时值取10*0.9*4000=36000A。总之我们单位是这么做的,也有的单位预留的量比较小。
我同意这说法!比较明确!